发表于 2010-12-8 10:08:03
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽安庆
10# 游丝
, Z- q7 C T4 C, a+ {1 B& `; @2 k理论上存在这种几率,并不是一定的。但需要纠正的是,应该不是“第二个扫描周期中关闭I0.1,此时Q0.0输出仍为1”,应该是第一个扫描周期还未结束的时候断开I0.1,此时第二个循环未开始,位于梯形图第一条的程序中的Q0.0常开点依旧是1,此时I0.1常闭点恢复闭合,也为1,线圈Q0.0保持得电状态。——这是点动下断不开Q0.0的情况。之所以说只是有这种几率,因为点动按钮是人手操作的,PLC的扫描是ms级的,不可能保证每次按钮断开都在上述状态中。
! A5 Z* W, {0 Z
1 K& ~9 V. y7 Y8 a* J电脑里未装西门子PLC编程软件,我这里有个三菱的示例,可解决此类问题,楼主可参考一下,转化成西门子的。注:X1为点动按钮
# c, r* S9 @' s% C D# T. c, U+ ?% {3 l, U
|
评分
-