|
楼主 |
发表于 2010-12-17 11:35:24
|
显示全部楼层
首先感谢2#的积极参与,请看如下见解:/ ?" E) b4 [. o$ v9 q
$ l$ n/ ^* d, {; l一般情况下: 酸洗钝化应在水压试验之后进行,因为酸洗钝化的主要目的就是使金属表面形成钝化膜来保护空气等介质的腐蚀。如果在水压试验前进行,水压试验时因水的不清洁或水流因素对内表面钝化膜造成破坏,使酸洗钝化的效果大大降低。
. f( x$ a$ ?" X, r/ E# w/ }% W2 m
1 `1 y+ J/ L7 C/ I9 Q1 ]特殊情况: 客户要求!如我曾经接触过的一个项目,业主的Specification 中明确要求:先做酸洗钝化处理,然后再做水压试验。同时也严格要求:必须使用洁净水做水压试验,并且对于奥氏体不锈钢作水压试验时,水中氯离子的含量不能大于1PPM。因此,我认为,只要使用洁净水,完全可以先做酸洗钝化处理,然后再做水压试验,是完全可行的。4 ~$ h8 u, T$ n% p- @1 \/ {! j( q
! x# N! i# o( |* T1 P* V; p9 a可是1PPM 水不易获得且价格昂贵!所以此处又有个问题:洁净水? 小于多少个ppm为洁净水? 价格如何?来源?
" N( j$ _& A- @6 L
5 @3 _( R: f4 }: U* N, V7 d* j此外,如果碰到类似客户大家如何应对 ?究竟小于多少ppm不会对保护膜形成破坏? (我方几经周折与客户达成一致最终按GB 要求小于25ppm,) |
评分
-
查看全部评分
|