一、
1 {+ U6 f. C! _+ _+ ^9 b: l& ]( ~消防报审验收程序3 b( O3 g: ]- I Q0 l
有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。0 J( ^+ M) O" z$ f) P( k
二、
) M `- \$ S$ y) ~: _# ~( t+ l消防报审时应提供的资料:3 j- |: d* Z2 u0 m
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书
# D+ u2 W8 |! x1 l: Y" E/ p9 T三、. |$ k& s0 V7 C( d4 k- P0 _$ c- J
消防基础知识
" e4 N. G4 U1 ]# ~3 l2 [! h; ^1,8 ^* R2 V1 y: G% a- @0 X5 \+ _0 H
公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。8 F2 P+ B; C( k* U @
宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;
* R1 c, [) y3 \6 m* g( [& kB,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;* X2 {0 g+ K7 w* u
C,把消防工作与生产放在同等重要位置;
1 Q, F) g( g" H( ?9 z; vD,加强消防意识,时刻保持警惕;
1 R& B/ J3 Y3 x1 }; H5 f) X+ VE,预防为主。" h1 }2 _# j; K
2,
& S8 K, S: S3 d8 Z7 D/ U0 ^消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。
O c. g- T `! k* B+ a3,6 t& _" |; ]8 j; A1 D7 v, _2 K
火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。
- c% c" p4 [0 O4,
?, x( g( ^* R2 X6 `/ D燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。/ { h. ]) Y+ a2 J$ o/ |
5,
# M+ ~4 o8 E i燃烧的三要素:
$ S/ d6 M# f8 [- f( a1 {3 S可燃物、助燃物及着火源。% b: i% @9 W7 ?2 m2 R( K5 P3 m% y
防火的主要措施就是:( A. M! m; i* P$ Y
控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
# l5 N- q) U6 l: x' v6,1 I6 f! ~3 P! p
建筑物耐火等级分几级?2 U6 ?5 N: ~% a3 ]
根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。
# O# }5 p; }" M& D2 b4 H* M/ l7、商业物业消防安全布局有什么要求?- ]' _9 J+ G0 B1 M6 @2 k
* A- }$ D. @9 T# @7 A7 ta,
: g5 E2 I# B+ U6 X) D; V" d" W附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。
- }- a8 e3 t |6 {4 K% J3 C. O- g/ ~' y$ R
b, 8 _5 g x! u! o( N. X
食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。( ~9 J, M* h: r( p: _
c,
. t$ ~& n8 Y7 E7 V i3 J7 M" K1 z自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。! `' Z* R7 y# N7 ?7 U3 L- ]
# d( D/ @( E; c' J0 w
d,
2 l z) R q8 k9 u1 |住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。
5 @! ^4 }; D$ r( F" W/ Z# P. W$ Y- |e,
2 [5 m& t% `* b商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。7 c& Z- c& k0 O) @9 _0 w w4 t9 ?
8、商业物业安全出口有什么规定?# n6 u# v% W8 E" P
! Y3 Z+ d9 P# y, K8 @9 o
a, 商场安全出口数不应少于2个。
* S8 |, R5 i9 @$ O% i$ pb, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。* S# w! p, k3 M
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求? T) i; e- [7 t) z5 V/ j
a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,
1 E! B5 b1 B+ {& y; ~b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。, `" S, s% `3 k' L, K5 e6 ~
c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。# I' T9 }; Q5 E, v8 X1 v$ x8 j
10、商业物业的疏散距离有哪些要求?2 ~; b3 R+ J2 m) y, R% c4 i9 i3 p
a, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。
% I; t! x4 C2 u4 x. ?# s g- Jb, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
9 c7 J; w% ?" E* lc, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
) Y) L* ]. p5 f% L. @' l11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?
% p8 ?. S- s `. H2 X; J# j [a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。* _; J }$ B( h# e; S/ @; f9 t
b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。 H0 h7 z8 ]" C# _1 i& J
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。
9 X$ A- T# M j5 b) Jd, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。/ P; ?6 x4 {/ X
e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。' ?1 O! Q5 S8 Q3 u/ c& d
12、装修材料分几级,分别指什么?
6 x7 v' F7 ?5 U! C q0 d% \6 x! M% b7 p) H
装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。% y# i' F" U6 c: _
13、 K8 T% G# C) Q
|
|