各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?& K+ Z: ?; X* s) K/ c! Y/ W# J
li0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 x/ f* Z: k  l% [/ H" Y  S

- h( d* @. }- B4 ]; k4 C
- ]5 Z+ h! [/ s0 ~8 N5 P; \) R: _电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs
  u& r6 C( o$ w& Q8 @# g' B; t6 j5 M

. @+ Q0 ^, K, j; w0 k* F( q若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)# l' g5 A, N( {; [! a) w1 R( u0 U

* w* T3 o8 g: F# S5 i: r7 b$ }% O期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...
* a+ R8 P0 T6 x3 E% \9 H! j( Sechosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

' d& F: i6 |) _. ]
/ x6 n% B$ P: C3 s% z+ A我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?! f6 U/ P9 @1 ]: b% [- u! i

2 P/ Y! K2 R5 p" H/ r* ~何时在应用时考虑电荷累积?
) g  Q; V& n9 u2 u% l9 b; v5 T* }) D0 p% G/ F  s6 o) ?
谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis
" A* j, X/ R4 ?8 F' s/ Y1 W+ p5 V% F! o& a. z9 }5 {
$ }+ ?- i* T% Z- W& _8 a+ e

2 ^: g3 y9 [; k% `9 @0 g26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  
0 G; V% t& t  F4 X
1 I* {0 h0 P: m  S* a6 G9 a+ |  ?0 o
! y, t' ]) I0 m. v/ u( @, R2 b
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。$ v7 S5 U) a2 _. t: h9 j
li0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 t$ D# w) M* Q1 w1 H
: i8 H1 F  N* `5 F' u4 w# n; K
指正一下:
' K8 o' f8 Y) E7 |/ I# g1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。" b$ J% {; ?- u7 ?1 Y8 Q1 r& i
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???
7 r" C: V) ~/ c3 i7 ]4 V2 b' ~. y/ i6 ~# ~. a& `& C3 j, D
讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:+ d2 J9 s; e* Y' @* P
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。" |. a3 J+ G8 F9 e0 s0 e+ g6 y
2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...+ ~9 V2 s( j: v+ k! w
zmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

1 W9 L" Y- ~; E2 L, U
) z  l" }! b9 X+ }2 O* @: c: s! W; n
高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡