本人没有接触过电接点压力表,电接点压力表的触点,是三种状态,还是两种状态?1,低于下限压力,中间公共触点与下限触点接通,2,高于上限压力,中间公共触点与上限触点接通,是不是压力在上限与下限压力之间的范围,上下限触点与公共触点都不通呢?请前辈们解释一下。
截图00.jpg
发表于 2011-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不要把它想得太复杂了,就是个触点开关,你用万用表打一下就知道怎么回事了
5 {' a& C2 q  S具体功能要看电控系统是怎么设计的/ ~- c' k6 u+ u- Q+ P. \4 N
如果是用在保压回路的话(蓄能器保压),压力表指针接触下限时,电机启动往蓄能器打压,压力表指针接触上限时,电机停机。压力表指针在中间不作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想搞清楚这一点,是不是在上限压力与下限压力之间,触点的状况是不接通呢,还是保持原有的状态。
发表于 2011-2-19 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上限压力与下限压力可以自已设定
# q/ Z, ?7 B6 R1 ]5 N但压力表的压力示值范围是一定的,即可以0-25MPa或0-40MPa或0-2.5MPa都有。( k7 W5 H, F' B+ Y/ U! u3 `& ?4 Q
+ A6 Q# E+ L1 E" J9 d
上限值和下限值自已设定。到此值与电气接合。触点闭合。或联锁什么动作而已

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主没有理解我的意思,我是想搞清楚电气触点的状态,以方便电气控制设计。下限与下接通. 中间都不通. 上限与上接通这个说法对不对,由于手头没有电接点压力表,请师傅们指教。
发表于 2011-2-19 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
下限值与你设定值一致,如下限为5MPa报警,即在油压低于5MPa时,触点闭合。! c% g+ I* X5 V9 ~

& C9 m) ?8 P; T  `) N上限值为15MPa,同理在上限时接通.+ D) p! P) G4 n
4 j: f& F" a* Y( i
所以可以做为双触点开关
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
发表于 2011-2-19 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
* a$ I& r) {' U$ ~9 p; xsyxplc 发表于 2011-2-19 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h, c. h5 ~' }& c! F. r! i! Q
虽然没接触过,但根据我的经验,应该是保持上一次的状态
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么有的说是5MPa与15MPa之间的触点状态保持上一次的状态,有的说是与什么都不通。
发表于 2011-2-19 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可以找一下电接点压力表的原理图,一看就清楚了!
发表于 2011-2-20 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1就是个双触点啊,达到上限则闭合,达到下限则闭合,在上下限之间,压力表不反馈任何信号,也即此时的公共触点悬空,公共触点的动作是依据压力变化而变化,当压力增大,则弹簧管式压力表弹簧变形,一直到其上的公共触点与上限触点闭合,开始发出信号。
8 P! C3 N9 P% V+ q# f1 F2 L& ?1 o2压力表的电气部分与其测压功能没有直接的关系,也就是你多大的压力,他就显示多大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,* p, `' S; `- h' J5 a
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通0 E3 J( K! k+ Y
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
$ E5 N7 O. ?' `0 c! T& q
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
- ?- X6 {) r" l' @$ @# ]希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
发表于 2011-2-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,0 J5 h. Z  I9 R8 ~3 C! n, A9 A
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通& x# f1 p# O. N, d2 n  K6 b
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
% y3 {2 @" b" l" @3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。  N  l* w" i) ~/ D6 P% ]' e
希望有实 ..." p; P9 `  A6 o' ]; N: i7 s, W
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是这样理解的。
发表于 2011-2-21 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 fnwwxl 于 2011-2-21 22:18 编辑
4 V& f# P" V+ u" q9 y- B5 I' B
7 r, R3 I4 F9 }楼主可以根据你系统的需要设定选用常开或常闭。
发表于 2011-2-22 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
具我们用三用表通了一下,没有是中间状态
发表于 2011-2-24 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
4 Y. @$ r" p1 K3 G; L1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
& B. R! |! \, k/ _7 D3 w& ~$ F2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空  s# d( a' T/ s$ Q# b
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
8 j7 r1 g2 [' x- k9 Y. b希望有实 ...
( K0 z* [8 d  J9 Usyxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f6 K4 H, s# _( D
就是这样的
发表于 2011-3-14 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间都不通
发表于 2011-3-15 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津