发表于 2011-2-23 16:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:09 编辑 4 ~! v6 P6 N8 A( @
/ I' v$ D4 m+ G& b1 N
谁有真空及六氟化硫断路器高压试验标准电压分别是多少?
1 K; P" Z6 S: kDL/T 5961996电力设备预防性试验规程 规定: 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值按DL/T593规定值) E7 n3 Y8 a( \, G9 {
而在DL/T593标准中却没有明确的表述!
7 T4 ^) E/ G9 _& E1 U在电气工业标准汇编(电气卷)1997-高压试验中规定却又是多个标准,$ `4 |" z/ u/ K5 Y& Q" r1 N2 H  C9 U
不知如何确定??" Z- C; e+ i* o4 n
下面的这个表就是没有断路器的!
+ r$ P% ^- Y9 d' g. |
1 ?, N) v2 d! d8 P+ X! g* }
* x1 c$ t, o1 u6 |: _' f

高压电气设备工频耐压试验电压标准.pdf

65.62 KB, 下载次数: 5

发表于 2011-2-23 19:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
六氟化硫断路器:
5 v5 A3 _/ d9 g辅助和控制回路绝缘电阻用1000V兆欧表
. R7 s' }3 J7 {; ?辅助回路和控制回路交流耐压值用2500V兆欧表
发表于 2011-2-23 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-23 20:48 编辑 7 x. z3 T7 F! Z
/ O8 A" Z; A! q/ P6 O+ P
Ur≤40.5kV的真空断路器应进行1min工频电压试验,其电压的数值为表1栏(2)中的数值;还应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的数值。3 }1 |0 T2 j3 Z7 E0 i
72.5kV≤Ur≤252kV的真空断路器应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的最高相关数值的60%。
图.JPG
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:16 编辑
! p& i) O  I. c$ I% s$ s4 b  J6 |' f2 ]  i2 D) u
3# pangpang
6 c+ {9 a. l5 Z请问版主:有它的标准处处吗?; f' j# n5 y& T0 ?0 _

& x5 Q+ i" v5 p, b2 `( i% p              帯星的为湿试,那不带的为干试吗?
' o9 |, x' A. O
' Y! D' H. L* S% s$ i              有的有两个值,怎么取舍?分别是代表什么情况?
发表于 2011-2-24 12:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
JB/T 3855-2008 高压交流真空断路器, c" Y' m; r$ \8 a$ E/ @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636694&page=1&fromuid=153061#pid3110740
$ i. x5 I1 m' g) ^9 w! Z$ D/ \, w7 K7 Q! [8 C8 L0 J. A" b
GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准标准的共用技术要求  Z  C) ]! k9 i3 S. q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=141979&page=1&fromuid=153061#pid695334