QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3724|回复: 8
收起左侧

[讨论] 比例减压阀构成的压力控制系统

[复制链接]
发表于 2011-2-26 22:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由比例减压阀、压力传感器等构成的闭环控制系统,给定输入信号到底根据啥?是压力传感器的电流、压力曲线吗?
发表于 2011-2-27 08:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
输入信号是检测对象啊。
3 E: \* }+ \$ P比例阀的电流信号,传感器的电流信号
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
2# 自流井 要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制系统来说,此电流应该是给定值与传感器反馈信号的差值。那么问题来了,这个给定值到底应该如何确定?/ R9 C) x3 m8 \* x' k# v* a
此系统是一个有差系统,和由方向阀构成的无差系统(如位置控制系统)不一样。
4 \7 M5 n7 T& G' k期盼高手的解答
发表于 2011-3-2 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2# 自流井  要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制系统来说,此电流应该是给定值与传感器反馈信号的差值。那么问题来了,这个给定值到底应该如何确定?
4 ^) `) S0 G& f( i* P: Y7 r6 q此系 ...1 P7 ~; Y' n' `1 o1 G7 C, |8 c
lcjppplll 发表于 2011-3-1 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 D7 I9 V# l" y5 Q
: {$ e1 B. E1 D; ^% |+ v说的好 ,请高手答疑解惑
发表于 2011-3-5 10:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是根绝比例减压阀的工作特性曲线,将控制电流信号与压力传感器的反馈信号比较,根据差值调节。
  _: S2 h9 M! r# z7 a这个不是很明白,期待高手。
 楼主| 发表于 2011-3-5 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# cumtxg 是作比较,但是压力稳定后,这个压力所对应的电流,是输入信号与反馈信号的差值。那么,问题来了,这个输入信号到底给多少,才能得到预期压力?
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# 自流井 能说的具体些么?具体是什么样一个过程?
发表于 2018-7-17 18:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
lcjppplll 发表于 2011-3-1 19:03, L2 h  u1 }$ n2 u* J
2# 自流井  要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制 ...
* w" D2 T+ w, U" e1 K6 j
给定值当然是你要求比例减压阀出口的压力啊,这个压力经过数模转换为电流信号作为给定值,并与传感器反馈的电流信号做差,差量最终又给比例减压阀,直到差量为零(实际上不可能完全为0),则系统达到准平衡。
发表于 2018-7-17 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
indipoc 发表于 2011-3-2 08:06
7 V2 R- |, U$ z$ P1 v6 u说的好 ,请高手答疑解惑

" n( }; w+ Y( P0 q给定值就是你要达到的压力值,是个数字,然后经过电路D/A模块转变为电流
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )