发表于 2011-3-23 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们现在装修,电路改线有时零线与接地线,使用同一颜色和同一线径,在未作标记的情况下有什么好的办法加以区分。
发表于 2011-3-25 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
利用火线来区分,教你一个简单的方法,就是用一个带线灯泡搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线;如果灯亮一下漏电开关开跳,说明是地线。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-26 11:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很感谢楼上的回答。实践中我也用这中方法,不过就是有一些麻烦。
发表于 2011-3-26 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
除了二楼的办法还有没有别的更好的办法?什么仪器可以测?
发表于 2011-3-26 20:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、在通电情况下,使室内一电灯点亮。注意,在以下测试中不要断开此灯的开关。% |8 F2 y3 W8 h4 q. z
2、在入户总开关处,用电笔测试,正确区分两根导线中的火线和地线: {/ u' ^1 f' l% _6 b6 F$ _. |% z( e
3、断开入户处总开关。请一定确认火线已经断开(不带电)。
, B9 `) {- a7 Q6 U8 |' R* x4、拆下总开关输出处的零线,并用绝缘胶布可靠包扎裸露线头。
* ~3 s" K( l& f  l5、合上入户处总开关(此时原点亮的电灯因为零线已经断开,不亮)。. a( U' d' |/ P! Z+ v# |# Q
6、用电笔测试待区分的零线和地线。因为零线已经在入户总开关处断开,所以这时的待测零线应呈带电状,而地线则仍保持非带电状态。由此可区分出零线和地线。
9 X& v5 Z7 |9 \& _6 I7、断开总开关,恢复总开关处零线的连接。3 x  n5 \' x6 U+ O

0 d, n0 l; ~6 N, t以上测试有危险,非电类人员请慎行。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-27 06:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果施工很规范的话,可以用颜色来分,零线一般为兰色。地线为黄绿线。
发表于 2011-3-27 07:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5楼说的办法得事先确认好那个是零线那个是地线呀!
发表于 2011-3-27 19:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该颜色分开 零线和地线 最终都接到变压器的中性点 用仪器没法测吧
发表于 2011-3-27 22:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼说的办法得事先确认好那个是零线那个是地线呀!" z! {- z, s1 B) `; l
zrf417 发表于 2011-3-27 07:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

" Y! A6 I: u; k4 P5 d; @的确,要是“得事先确认好那个是零线那个是地线呀!”,那问题就不存在啦。不知您的异义具体是什么?请明示。1 y( F3 b" C8 U; s* f7 v
1、您说的是指入户总开关处的零线和地线吗?入户处的零、地不分,这种情况应并不多见。1#帖中似也并非指此种情况。当然,如果真是入户线就已零、地不分,的确就要另当别论。# i" y9 a1 E6 ^- L* c2 j: m
2、如果是对这个说法有异义:“6、用电笔测试待区分的零线和地线。因为零线已经在入户总开关处断开,所以这时的待测零线应呈带电状,而地线则仍保持非带电状态。由此可区分出零线和地线。” 那就换个说法:用电笔分别测试两根待测导线,呈带电状导线应为零线,非带电状导线则为地线。
发表于 2011-4-6 23:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
用万用表就可以测,和不同颜色的火线一头短接,一量就出来了
发表于 2011-4-8 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该颜色分开 零线和地线 最终都接到变压器的中性点 用仪器没法测吧$ X! S2 j8 Q! Z3 i
cspc105 发表于 2011-3-27 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ K  T, A5 h$ `  M7 e  q+ d

0 [1 A' s0 [1 K- M6 |! s- B' ^" ]$ A未必都接变压器中性点吧,这个得分系统
发表于 2011-4-9 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
11# dayGhost   N0 m, d3 l8 P7 |4 F; W/ e/ o
我错了  住宅楼可能会是TT系统 工厂电工想当然是TN-s了
发表于 2011-4-23 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
或者用万用表测量也可以的,呵呵
发表于 2011-4-24 22:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用万用表就可以测,和不同颜色的火线一头短接,一量就出来了+ U" _4 e& l4 l7 o1 K1 K
syfgx 发表于 2011-4-6 23:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

( v5 c+ V! T; T" K+ n, \
# E7 t, F( Y" Q& Z& O
或者用万用表测量也可以的,呵呵
8 p- h2 o8 I7 i' T' |luospring 发表于 2011-4-23 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 S2 ^1 M; j/ M/ N' R: L1 ^$ d& g/ N' C4 j; U) [2 y0 f8 Z
怎么量?说一句话很容易,把过程、判断的方法讲具体些。
发表于 2011-4-25 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果入户时确实零地分开了,首先在配电箱内找到接地排,用万用表查地排和待查线之间电压,零线很可能会有几十伏的电压。
发表于 2011-4-25 19:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在有电压的情况下. 用万用表<电压档>以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。8 G2 ?% ~4 e* I- e
就证明火为A.零为B.地C。
. v$ n% B6 p/ {3 ?4 ~* S5 A7 F哥们,够你研究的吧
发表于 2011-4-27 10:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
1.万用表测通断,# y; V! |( c3 n7 R
2.漏电保护法
+ {0 [/ a8 x( F8 p; P+ t( M3.逐一接火线验电笔法,3 J' B5 ^* i9 Y! p# J! z* Y6 a
注意及时做标记。
发表于 2011-4-29 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
二个月前,我也为确定零地线搞了半天,用尽了我能想到的方法,到现在还不能确定那条线是不是地线,我是这样弄的,首先用万用表测电压,用火线依次和另外两根没电的线的电压,电压居然都一样,这下没法了只好到电表那里拆了零线用电笔测,测出了两根线有火,一根没火,没火这根应该是地线,可电压怎么一样高呢,心里有点不踏实,接回电表的线后,我拿了个灯泡火零和火地都测了下,都能亮,C45开关也没跳,这下没招了,郁闷.
发表于 2011-4-30 15:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这样两种接法开关都没有跳?那就郁闷了。看一下开关盒里是否地线和零线是否都接在一起了?要么先用个
  \6 X7 X. I8 Q+ C8 `) Q& R8 c漏电保护器直接接在需要测的三根线,火线当然不要烦神了,先在漏电保护器进线端接上,另外两根线先接一根在漏电保护器的上端零线进线端子,出线端接一个灯泡,推开关看是否跳闸,如果跳闸了,要判断的线就是地线。如果两根都没有跳闸,可能是在某个地方零线和地线都接在一起了。
发表于 2011-5-6 20:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼宇供电系统中的工作零线与保护地线应该是分开的。由于三相电流的不平衡状态,N点一般存在一定的电流;而PE线可靠接地,用于连接电器金属外壳,有效防止人身触电事故,最安全可靠。$ s; l/ X$ l) n2 s+ O
而且楼宇用电采取的是相线和工作零线构成的单相供电线路。+ \1 L) h4 x! e$ O  [
再者,判断的角度还可以从入户的用电计量原理来加以考虑。3 M+ Z6 E* r5 j2 W4 S7 Y& H
仅供参考
发表于 2011-5-18 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不妨用万用表做通断测试,与大地导通的就是地线,导不通的就是零线(首先得排除不是火线)
发表于 2011-8-13 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
零线是回路,地线是接地的,不参与工作
发表于 2012-2-9 21:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我看在这个论坛里讨论电的问题,问和回答都有问题;在现在供电系统里有三相四线制和三相五线制。三相五线制是在要求较高的环境,如机场、军事环境,零线和地线严格分开,使用的空气开关是四极,零线和地线分离。在三相四线系统中,零线是中性地,实际上在变压器输出即进行了接地。所以上面有人说的方法有问题,用漏电开关的方法可行,因为漏电开关的原理是将输入的相线(火线)和零线电流比较,不等就有漏电的判断,而不是判断有接地。
发表于 2012-3-16 02:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
分别检测它们的对地电阻。