发表于 2011-4-7 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位看帖的您好:
" f: A0 M! e% g" e7 l      书上说同一个系统中的设备要么全部接零,要么全部接地,可以防止碰壳时伤人。但是一般我们使用五芯VJV电缆时候既有接零又有接地,这个怎么理解?难道仅仅是双保险?
发表于 2011-4-7 18:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
" Z! n: K( A) Q" Z2 c    1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 ) K& q/ f1 L% z6 ^, K
    2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
% }& U. j0 U! q3 @  O9 A+ u. s    3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 + D7 W% F) M! p' b, x
    4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 " n% i0 `1 V: ^3 y5 y
    5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-4-7 20:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上讲的挺详细。
发表于 2011-4-7 21:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
相关规定可见国家标准“GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求”。0 ~8 R3 i! w7 {
此标准在本网站的链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=661403&page=1&fromuid=153061#pid3257382
 楼主| 发表于 2011-4-9 09:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢
+ B! O+ E' a. n期待更多回复,如果举个例子更好
发表于 2011-4-9 19:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 pangpang 于 2011-4-9 19:58 编辑 - Y( ^  ~3 X6 G: C
谢谢
/ f) T; m* |1 l+ X( l期待更多回复,如果举个例子更好
% |2 F2 @; b: j: l, l位相 发表于 2011-4-9 09:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 W) N  h3 F2 H6 }5 @; f# e6 K3 f, C0 T% l
看来您并没有仔细读一下我在4#帖中列出的国家标准“GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求”。
0 |* X# W1 [* d/ y' h" M' x在这个标准中就有这样一个图,应该表达的很清楚啦。
图.JPG
 楼主| 发表于 2011-4-16 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
实在是感谢超级版主您了