7.4.2 管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:
/ ]( h) B- z b% B+ e4 m8 p7.4.3.1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级: % a1 s. R9 V, I6 j; N; n
(1)输送剧毒流体的管道;
7 H( D, A: @9 l2 }5 A; P$ P1 k8 W(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400 ℃的可燃流体、有毒流体的管道;
# g& O4 H5 U0 T$ [(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;8 i$ H' U- d7 c+ p: t* V& n
(4)设计温度小于-29℃的低温管道。
4 [5 ~) \$ X: q. G- ?(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。
; u3 @4 Z+ R% U, s( B9 V$ O7.4.3.2 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400 ℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。
0 U* U- U2 @9 P2 ?2 d2 _, } b7.4.3.3 其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。3 {% e0 j$ x4 l4 G' L& s
7.4.4 经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。 |