根据LZ描述:
6 V, Z) ~' y- _! F2 X% |& TA为三位三通常闭阀
( M) z5 x9 B4 o9 f" kB和C为两位三通常开阀
D7 a1 B% G- Q" j+ B" s; z& [, ]A有两个线圈,B和C各有一个线圈
/ c; G+ w0 V m: S6 L4 q在不得电时,A指向空位,封闭,B/C指向常开位,表现为1,2有气,3,4,5断气, W2 B- D% G2 t2 S" E
各继电器控制4个线圈,其中A电磁阀的两个线圈不能同时得电* |- C0 a1 r1 a1 R7 G; U+ l