[讨论结束] 电缆允许有接头吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。
6 J) e) F& n! p如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。& }& V4 g& ^( C0 y" H" K
我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。
! X& k: v! j7 X& M9 \, p* [" S只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。# F* _: z( i0 E1 g
简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!
+ ^! B! S8 J; ^/ a一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!3 F9 z6 y% t6 T; j, t* B; V3 `, r
大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.1.7 Joints
. _0 \6 l  p1 c& I1 _A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase, l8 L3 u( |0 g( \& V' \" b
the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than( z; [) k8 j7 o- u% B# I
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given
8 q. N# n( C  ?2 ?8 F+ ~" L  T) llayer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.0 j3 k/ E. `2 c6 z; ~" {/ g% B6 }
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
8 v- D3 m3 Y3 cstranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as4 z3 n$ u3 m: R. \6 A; h+ n0 a
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.
% {; r; P5 O8 K  b0 p- ?美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑 $ H6 |  v1 k8 Q5 I+ Z3 g$ k5 S& v
4.1.7 Joints
! t9 t8 t+ m$ N5 X9 S) E7 q9 @  a3 d/ j( `6 m7 y  E+ E: M

: w# O0 Q% `0 Z4 e
4 d0 `% A5 [' c3 @" k
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k; y1 T" X1 D) `7 a, T, `1 `
A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S
. n( i; [; S! U" r# \9 [the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S0 \+ S! r  G' c
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C, w  k  e6 H6 s' \" [' t6 e0 j
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M
9 Z. }' n( }7 sIn a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
4 y+ n# {8 Z" z8 C: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G. }" N( u2 S: o+ s
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b* G3 ?* g: i% g! E" r
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 u, Q' Y: d' A- q
不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的; H6 F* ?& B: B8 w0 Y, K
方法:7 |# ]0 \/ O" M: E/ y$ ]" `. y; X& p
1,用好的冷压端头接好1 Z% W7 [3 o$ g/ p3 G& H: o
2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度
. r; J  Y+ ?+ P. U5 f9 \0 k3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘
  W; K* s* D$ ~! M; c0 E4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# yjybd
( ?' E$ \" u$ K6 F/ X. `7 A有标准的。
2 Y4 u% c% q" w: E
1 Y% I  C/ V  F" K, e  J. V你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。5 E! {( v0 v4 ?6 A6 U9 D/ |
2 `! K8 l' \. D1 s' M9 m5 H) L/ p
除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,这个问题是:
6 ]$ w# O$ J. x$ D1 n在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》
$ U1 G  [( F9 C- O+ b  {) u0 G/ |% v2 W8 I; E! V/ ]5 n
期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。