发表于 2011-5-16 10:18:27
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
可进行一下简支梁计算。设用Q345a工字钢,许用应力按[σ]=120MPa=1200kgf/cm^2计:( @3 n5 V9 Q! i
M/W≤[σ] 式中:M为弯矩,kg-cm;W为工字钢截面系数,cm^3。 W≥M/[σ]; F& k, X i3 i. K, ~/ ]
M=PL/4=1000kgf×600cm/4=150000 kgf-cm
7 ?; @, j! ^$ @1 I5 F3 s$ _W≥150000 kgf-cm/1200kgf/cm^2=125 cm^34 q8 v6 @% R6 ^! } |
用W查对应的工字钢,应当选用16号工字钢,其截面系数W=141 cm^3
, D w( V0 P$ P8 S- @另外工字钢型号没有I2.5a,只有12.6号的。若你选的是125a,标准上没这么大的型号。 |
|