[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?! C8 E. y* J8 A5 _+ {0 _

8 a* H7 j7 r# z, H5 x9 J. H
7 M/ B2 w6 L9 C/ S
! q; q; _: N8 q$ y7 @: j$ K8 w! q; X, x
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  ' @+ a1 O5 S! O/ {* b- c' I: P

* D  y4 O2 z" ~: v' C
' Z/ h# p: L% M中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      . T1 a; M/ E. t' X

1 G5 o: s$ _- S. `! R% A% w$ K/ {1 r9 y8 a5 p/ Z3 y
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。. E' D. Q( d' j; D5 o
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech 8 ?5 G1 Z0 S: J+ n
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?
5 C. Y" B  P1 Y, z) ]1 g普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很  y# S# Z( Q8 l$ u) N! q
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
3 I7 s1 y* K+ t/ L6 j' Q可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
) Z: p- t$ a9 u% |以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
  ~# o$ P9 e( J+ A3 C8 t/ g4 c LD       M8000
" W( X1 b/ N: S; ?8 h8 X# NMPS
" K$ _: R: P3 ^! Z& n2 YANDP   X1
$ R+ X6 V* |2 NOUT     C1 K4) c  Z4 W4 D  R/ B; b3 z( H
MRD. g6 m! R- \) e8 C+ ^2 o2 R
LD       = C1 K1
& W" J& U$ x* x7 uOR     M1% O, J* K! H% q+ F. K; f' N
ANB ( ^* k% {  K7 J' _0 p
AND     < C1 K4
9 v2 q* q2 k* `6 p9 UANI      X2
% N( p  m* p, n6 r7 e9 NOUT    M1& ~8 z# g8 p* S; p, }- o
MRD   
0 r9 k- T8 E; y5 dLD      = C1 K2! f3 v, e2 n" L# S% `7 }, L6 L: y
OR     M2
9 {* B& R5 |4 \1 b' O) m$ lANB
+ p. B; v% K$ k( l; i5 s+ b! Z& ~$ JAND   <C1 K3: f: u1 y6 C: o/ [  {
ANI    X27 |. k# a# E% L, C
OUT    M2
9 {' K1 g" }- I: F1 C6 LMPP
7 X" h2 B7 d- T9 O3 B# ALD      = C1 K4
9 b# ]8 C& T4 ^. R2 QOR    X2' w  t/ r& y" I: w0 R, I
ANB     3 \, k$ B6 j7 F! Z
RST   C1 , [& }  w+ J+ Q5 E% F& X, C
END
5 f" C' r+ f0 I
8 P( F: q/ U$ s/ ~+ M! `8 V/ i& d/ z( J
X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。# o9 f% ]* b) m! X
X2 为急停按钮。
! n6 j8 J( i( B- V9 L! b
# f2 j( [4 g+ ^3 c, ^9 K& f; V2 N/ a