[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
! Q7 Q: b- t9 [7 A5 ~
+ G8 C8 O# W! P' s7 w+ V" @$ L7 l& k

: f$ r+ s! n& ]) k. |# ?- z2 w( u7 x& F
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
9 m9 _* b4 Z5 G& ]% v  C* I# g% j, c% |" R  Z/ w& w0 F5 g
# g. t) c1 ~8 R# x. z/ }' d( ?
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
7 p: i; L! }0 e0 r- s$ n. o; U) n

  ?4 g5 `7 F! ~* ]9 n- g各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。
3 k0 w* {; q3 p# H' W' o9 H5 @看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech 6 m1 j0 f4 n7 T- p
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?7 d: {% I' |- K$ a9 M
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很
' n; t  a" `4 |* o) A急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
3 z* t! O* F& C! N8 {可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
4 z' J1 {0 A: x& C' \! l以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
) H* o! o( \" P5 I5 f3 w LD       M8000: n9 m/ u( H2 [
MPS
1 K8 ~, K: {3 L% ]% X9 `ANDP   X1
7 O( h6 k# x2 z% K9 }. _* v. |OUT     C1 K4( S8 q$ U. K/ |
MRD
3 g( J! `) _; z' _8 P5 A% k, K* BLD       = C1 K1' P  U; O+ D) V8 Z# o2 Y5 ?
OR     M1
. K  w3 H  Z) ^. xANB
4 P/ |3 Z1 ^5 ]& u) n: ZAND     < C1 K4' i1 R! E" j$ _( a6 U' l
ANI      X2
7 p+ B" f8 H8 ]" V0 DOUT    M1( E' n( |) l9 z1 E) E' O# ~
MRD   : S0 e. O) B6 S- y7 w% w
LD      = C1 K2
- H' u) g9 x9 Y8 w; vOR     M2
9 W/ }  Z/ Y( F" }ANB - C$ H5 i. g( G; ~  q1 @
AND   <C1 K3* z& I9 Y- U% p" K6 Z2 f+ C8 ?4 O
ANI    X2
7 Z4 R. i4 ^3 A, M9 Z1 hOUT    M26 \# C6 `2 G1 [# x
MPP. G( v4 d$ q8 u3 ^+ P5 ^6 T+ @
LD      = C1 K47 Y9 Q; p9 y( G3 J7 n& r' J0 o& P6 j
OR    X2
$ P1 h; v) j7 g9 [" d/ jANB     
1 h, z( z- C/ B8 O3 ^( qRST   C1 & g! E9 y( `+ z4 @" n) T
END7 ]5 ~7 `9 i2 D6 B) v$ Q, X

( t+ e7 ], a# M0 A7 [2 g" A4 P+ U0 q
X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。
! V( }# c- O6 a$ l. W7 g  }X2 为急停按钮。
- m! [+ ^. _' V7 J2 x
5 o( W% h0 {+ f- N6 ]( q