楼主 |
发表于 2011-6-25 11:29:03
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢 1: 用在不同电路! - ?/ q$ T8 s4 j! L! q7 d
2不能混用!
W- i3 R" \1 V& `3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!, ?" Q' Q$ p/ }4 I& U. q6 J
4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!3 G6 z. |. Z2 T/ n5 p
5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!8 O; t* l. B2 H Q0 D9 w! z0 s2 Y
# y0 b* ?; K' s+ _: I. ~同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定
% g. f/ r& m9 L6 \" O" w, I! } f这个问题看起来简单,实地是很复杂的。
; k- u |' y, {. D! R% D/ {一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 4 n6 ^) [8 a% M8 T$ o% V! x8 ?) @( o
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。6 j- H4 P" Y" {* G4 ]% J
; O/ N/ l4 y, I; E* R3 @; x
+ G* L; q+ v6 F+ t1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器 & U" l6 H, I) W, r7 Y, f; s
2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
) J5 m& `& `: @$ K3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
: i. d! D: |4 L8 V, V+ u: H3 ]$ J4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 |
评分
-