[求助] 立式换热器的试压?

[复制链接]
发表于 2011-7-8 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 lauhob 于 2011-7-8 16:47 编辑 5 d9 f0 `1 i2 X# N! V! N

: Y/ _; @' k$ o8 b2 _( L) X我们锅炉的高温加热器发生内漏,现在要对内部的换热盘管进行消漏并打压,该设备是立式,高度大约8米,我们准备卧式进行水压试验。
0 C6 Q( K; K2 }' a. _1 n
3 N' H) @3 w# X2 p$ q请问,1、水压试压压力是否为1.25倍的设计压力?2 ~- H' a) \$ X4 k' y1 q& M# }
         2、卧式试压,是否考虑静压力?还是仍旧按照1.25倍的设计压力?
1 G* Q3 E) o3 k5 k& d        
发表于 2011-7-9 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
液柱静压力不超过设计压力的5%,就可以不用考虑的