[讨论] 数控系统配电箱散热的问题

[复制链接]
发表于 2011-9-2 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请大家讨论一下数控配电箱的散热问题:( D) W0 W# c2 ~9 m+ a4 D3 e
我公司很多数控是旧的,配电箱散热采用的是风扇隔离对流散热方式:+ T) r( O3 Q) n! M
        即一个大型铝板将配电箱内外隔开,铝板外面两个风扇,里面两个风扇。外面两个风扇将撒热板的热量散发到外面,里面将热量带到铝板上。8 M' K# n6 z. f2 M1 W! x( G! q4 S3 J
       对于新的机床是可以的,但对于旧的来说几乎不起作用,实际测量youCPU温度到了51度,机床相应的出现了不稳定的报警。
' u/ Y9 ~$ Q/ ~  j( x       还有FANUC零系统的立式加工中心,伺服上的小的分配变压器温度也很高,
+ @, a) `' o! Q% O: ]/ ?, P       危害:$ n% b  I, \2 P
      1,系统很多故障
" B3 m5 w$ v; J9 v* V) s* @' Y      2,PCB容易老化
9 s! Z3 e: l5 r0 l* h' A      3,潮气大时一旦停机,在启动时故障率高
0 ^' i( B9 R" \9 M/ v   请大家讨论一下,拿出自己好的方法,共同借鉴
发表于 2011-9-2 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改装电柜空调即可。
发表于 2011-9-5 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
有电气箱专用热交换器,可以百度一下;旧机床,在电柜上部开孔装轴流风机,离主板远点;
& q5 w9 T. r# r) O- W) J: s至于湿气大的问题,电气箱做好密封条,在电柜内部放一些袋装干燥剂,日本或台湾机床有这样的措施;# ~' f7 g! H. W1 N# i, @
空调柜是不错的选择,但是成本高点。当然,车间环境温度也要考虑滴。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 积极讨论。

查看全部评分

发表于 2011-9-6 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的意见不错!
发表于 2011-9-6 10:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
散热,现在有专门的冷柜呢

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢参与!

查看全部评分

发表于 2011-9-6 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是有专门的电气柜吗?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢参与!

查看全部评分