[讨论结束] 自己家安装电线时发现奇怪的现象。

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-14 13:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己装的是二楼的电线,一楼和二楼是从总闸分开的,,发现一楼的闸刀开关合上,二楼的“漏电开关”就跳闸,把一楼的闸刀开关分开,二楼的“漏电开关”就不会跳闸。这就证明了一楼存在漏电现象。    在检测时发现这样一个有趣现象:如图,因为没有万能表,所以只用“电笔”用电笔测“花线”的1、2、3的三个线头,发现电笔都亮。只是不是同一条花线的两端,灯比较暗。6 O0 D7 i+ A5 b2 q9 p
   请问。。。为什么会邻近的花线。电笔也会亮的??。。。。。加上如何逐步排除家里漏电位置?
QQ截图20120114130209.png
发表于 2012-1-14 16:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为你用的花线质量差,两根花线间可能有破皮!
 楼主| 发表于 2012-1-14 19:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
2# jmok520 3 k' k$ e2 F' X" \$ N+ X$ y
* n- C! |/ |6 ]: d# T9 q* g  m8 q
不是,我改用了其他的电线。例如电话线等等,也是出现这样的现象。! q3 H; Q& G! T/ H
自己也换过各个插座,有些有,有时有。我也把总闸断开,直接测量入室火线,就没有了这样的现象。
发表于 2012-1-14 20:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
1.2.3都是什么线呢?是电源的火.零.地还是什么呢?有一种情况是零线和地线接反了,漏电保护是送不上的。7 D' ^5 Z3 B2 {7 t6 Q9 c
建议重新下线,按正规方法操作PVC管三根等径导线最好分开颜色。
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
4# 柏春 2 R/ y/ p, {: c# K. y2 i

! E- b: O+ R4 N/ J: h, X) x+ Y) t1 A+ H4 ^" s
花线不是有两条线的吗?只是将花线的其中一条线连到火线的插口,接着就用“电笔”测1.2.3处的“线头”是否有电,结果1.2.3处电笔灯都亮,(注:1和2是共线的,3和接在火线插口的是共线的)
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
4# 柏春 - x8 ~% i0 ?0 f# \# l0 X9 t* {

8 j" Y' X1 J7 c) P# H忘了说,我家在农村,以前老一辈拉的线到屋的,没有地线的。。。只有火线和零线。
发表于 2012-1-15 07:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
重新铺设标准电缆吧。这样漏电保护才会正常的
发表于 2012-1-15 09:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般老旧的电闸、电表板因年久裸露部分挂满油污等若导电物质,从而使得电路漏电。其闸表板也可以使得测电笔氖泡发亮。新元件处理不当也会出现这种情况。希望能帮到你。
发表于 2012-1-19 08:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电笔测量的不准,原理是感应电, 即使1,2不带电,3带点,1,2 缠绕在3上面,因此会感应出电压。电笔会亮。
) a) |+ D( ^) A3 \; O+ H
3 ?6 j: f8 J- e% W; H% F查故障用万用表测。 漏电可以用摇表测量。
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
9# li0671
+ m: S# C7 K( v3 A! x, m3 A( e% p2 x# W! [
有道理。。谢谢你!!!!!
发表于 2012-2-4 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
测试方法有误,1、2端的任一端接地还会带电吗?
发表于 2012-2-13 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是感应电,你用的应该是数字式验电笔,你再用氖泡式验电笔试一下,应该测不出来。另外,你的一楼是否有线路与二楼混接了?你是否有总漏电保护器,如果有是否跳不跳?
发表于 2012-2-14 22:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 monchouchou 于 2012-2-14 22:29 编辑   V0 U5 ?3 X; C& h- S+ v
; _) Y  T4 u' T6 g& }2 G- Z6 V
9楼正解,两根并行的电线之间有分布电容的存在,火线上的交流信号可以通过分布电容传至悬空的那根电线上,因此用电笔测量1、2时电笔会亮,由于是感应过来,因此信号很微弱,电笔的亮度也很暗。5 y( ^+ R. }' v; ~
但是如果跟火线并行的电线不是悬空的,比如零线或者保护地线,用电笔测试时就不会亮。因此可以利用此方法来判断零线是否断路,如果你家里的零线也能点亮电笔,这条零线肯定在前端断掉了。
  E0 z# x9 y- t, d, Z以上是本人拙见,欢迎讨论。
发表于 2012-2-16 23:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 pangpang 于 2012-2-16 23:05 编辑 , X: {4 C- Q9 Q$ }% P/ V7 P
....另外,你的一楼是否有线路与二楼混接了?....7 _2 ~) b6 U4 O$ y- G" j
一见 发表于 2012-2-13 18:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Z. S8 q# t+ M2 `' C/ b% E6 A" C; K
似这一看法切中要害。5 y& N$ p( d! Y% i% v2 O: e
一楼与二楼的线路从总闸处是分开的。那就应该是两个相对独立的线路。一楼线路接通,使二楼线路中的漏电开关跳闸,说明两个线路间存在某种电的联系。; N  J' @& N+ @& _' x

$ o2 t! V  b: W0 z电气有危险,非专业人员操作要谨慎!
发表于 2012-3-9 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
那是感应电,如果用万用表测就没有了。