按楼主的意思是让大家来讨论这个问题。楼主第一怀疑0.10的垂直度是否要求太严或有无必要,第二什么样的工艺方法可以达到。所以大家可以谈自己的看法,所谓仁者见仁、智者见智。参与讨论总比不讨论好。/ x5 j9 {# ^( G
1. 从附图尺寸依比例看管子的法兰直径应该在200mm左右,查GB/T1184-1996表可知此精度在8级,主要应用在的精度主要基准面和工作面、回转工作台端面(见附* I! g. s& z {8 u X) [2 _2 F
图1)。考虑到 直径200mm左右4500mm的管道本身的直线度误差的影响和这套装置可能是现场焊接(从图上看有可能),所以这个要求高了。2 F1 m) i2 E: b @& O
2. 按《GB 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》的角度公差最高等级A级,其角度公差是正负20分即0.67度,换算到本法兰垂直度应为200Xtan(0.67) , ^& j, j8 L! j8 H
=2.34mm. 所以这个要求也高了。
5 n8 }/ Q7 k9 `: ^6 D3. 按《GB 19804-2005焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》的平行度度公差最高等级E级, 其平行度公差为正负1mm,所以这个要求也高了。
: @& ^& S( ?' q; F2 f/ [" f4. 从附图4所指定的测量工具,在现场也无法正确测量。$ V9 q" f: p, \, ]
综上所述,该0.1mm的垂直度、平行度要求肯定高了。仅靠焊接工艺上达不到,必须焊接后机加工才能达到。 |
评分
-