电气元件有 3个14脚继电器 2个电磁阀 1个XTA7000温控仪 2个磁性气缸
# b' N/ \( T6 R2 c; P' B3 d0 Y 动作要求:1 按进料按钮1号气缸收缩(进料)到限定位置后2号气缸伸出(下降)到限定位置后开始加温,达温后继续保持此动作(起保温作用)。       2 按退料按钮2号气缸收缩(上升)到限定位置后1号气缸伸出。
发表于 2012-4-16 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-16 11:17 编辑
+ _1 Y. @: t: U' m# X. `9 }# `, }0 g
挺简单的控制回路,既然配了磁环气缸,感应器应该是少不了的,注意顺序做好保护。: u% A- ^& V8 E* s' w* S7 F# I
捡现成不太好吧,自己做出来才记得住,悟得多。。。
. t+ g" L5 q& w* }- z, b或者将设计当中的问题拿出来讨论

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-16 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对  是还有3个感应开关, 由于本人初学不太懂,要会的话也不在这发帖求助了

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 讨论

查看全部评分

发表于 2012-4-16 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
按退料时温度控制应该停止吧?
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是的   电磁阀是双电控的
发表于 2012-4-16 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我刚想了下,这个用梯形图就很好写了,不过用三个继电器还真费劲,也是水平不高的原因吧!很久没有做个继电器的东西了!你试试吧,我现在手上没有东西,有东西就好做了!
) @$ k' `0 |6 \% z$ d气缸1用继电器M1控制,感应开关1,放在气缸前端;气缸2用继电器M3控制,感应开关2在气缸前端,感应3在后端。1 B. S: R# k# [
常开按键SB1与继电器M1做个自锁,继电器M2的一个常开点开锁;感应1接继电器M2的一个常闭接通继电器M1的线圈。(这个我不确定有没有问题,我明天找东西试下。似乎这个的难度就在于找这个点)
& n* s% }" }* A8 o% D
8 M% ^9 R7 A$ _/ `" B5 h感应1与继电器M3做自锁,按键2做解锁。# z* a' h% i4 P2 b0 Q) B8 G3 y
感应3接M3的常闭点接M2线圈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论、应助。

查看全部评分

发表于 2012-4-18 10:44:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 11:17 编辑 , N: U! e7 A6 q

/ p, s" T% h6 s- m# m. R5# rytshi ! g& L% g8 l0 L  y4 z2 S4 w
受限于气缸感应器的形式,用了6个继电器;如果不靠时间来控制加热,可以修改成温度控制器控制。1 r8 H* `* b1 w% P0 Q
电磁阀采用的是双电控,中间停止位。两个气缸应该两套感应器吧,共4个。
, z- N7 l( ^, ]) Z6 ?仅供参考。。。& ]0 q9 P( O* K
1.JPG
发表于 2012-4-18 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 12:59 编辑
% \3 L8 k3 r! O5 l$ s3 V8 x2 O4 Y9 A4 q# P
5# rytshi ( w) h% }3 _$ z8 W
再来一个带温度控制器,仅供参考、讨论。8 [; a3 W. |: [! o2 V# ?% x
2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 应助。电路似稍显复杂。可以看出很用心了。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-18 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 rytshi 于 2012-4-18 15:18 编辑
' O' C0 A+ R% z, l( s$ A8 t' n4 M  J% ?" \  ]
如果采用双向开关来代替出入料的按钮开关是不是可以减少2个继电器,另外保温不需要时间设定,因为装有温控仪达温后会有指令给微机停止加温,低于设定温度会自动加温。
发表于 2012-5-25 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电磁阀用两个普通的,继电器用两个11脚,2号气缸初始位限位开关要有常闭输出功能,方可以将此动作完成,如果2号气缸初始位限位开关没有常闭输出功能,则需追加一个继电器来实现动作。