[已答复] ABB变频器通讯

[复制链接]
发表于 2012-5-16 18:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05
; v8 }- q- s" W3 m& ^* `( N/ b! T(PZD3 OUT)
7 {. x+ Z6 A3 C9 G  [
改为3
51.06
% |* Y3 Q; q! M3 d( [  E/ o6 u(PZD3 IN)- }& q" M: Q" c
改为6
51.07 PZD4 OUT! R4 R9 z$ ^8 A) H/ [4 g7 H3 N
改为7
51.08" M. E( ~# r- U1 i. r+ }# K
(PZD4 IN)
5 w' {/ r/ |4 [1 l& m) L' o1 N$ T
改为10
51.09
" r7 _0 h2 Y( j2 \, R; B- z(PZD5 OUT)$ H' u; U5 V% l- M
改为8
1 I/ i$ K. ^0 r
51.10. \/ ^7 |/ h1 t# T& o
(PZD5 IN)
. l/ m; B+ L. R2 x
改为11
51.119 w, h$ Z0 x4 y8 \
(PZD6 OUT)5 e% B4 }3 x7 S# y  k0 ~
改为9
51.12
0 g1 x6 P" M: o# j- |(PZD6 IN)9 e4 ^5 F& O4 c. b
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测, U+ V+ w( Z; G# K2 c
51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址$ o; s# t$ E' Y% P4 |! b) N
51.03 BAUDRATE 1500 波特率
7 @: K- L# V8 R) l" d, g+ E51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致
/ y5 o) R& T% U
8 u+ |$ X: K3 N3 a) @/ GPZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。
+ s& n* q2 _6 b* V5 P2 J* j51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
# ~+ m* w7 y! z: i! D; t  O默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。
9 V! z( J: T7 B) D* A9 I51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
$ p  E+ E4 G; t! N设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。
& o( B0 u7 ~, z; z2 e( r+ d用指针的方式比较简单。2 ]& n- W7 f# v' y- w* \% Q  I
如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。
! X3 y; J3 Z$ Z$ W$ P4 h要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了
, f; T5 D6 d- J: F7 X51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據
* k" Q0 m& X3 S+ X如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找