# Y5 b# ?- C' e. ~爆炸性物质5 q; n0 \. r* p
区域定义' f/ w% ~- M8 P
中国标准$ L5 D; R& F6 g7 L
北美标准

+ K2 M9 m5 i- q6 v0
区:Div.1 气体(CLASS )  在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所

: B; Q/ N( Y2 A2 ^1
区:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 ! q" P% y. S# Y  \1 A
2
区:Div.2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所

( c& n7 Q: F- V! H: O/ F$ Y* h& ~10
Div.1:粉尘或纤维(CLASS /
0 |5 H+ {" R) V4 h* N3 q* F' j+ Z在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所

5 c! y. P3 s( x/ Q& B1 c+ n11
Div.2:在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所

) I" j! G  O1 s防爆方法对危险场所的适用性:
- x' o% Q+ @( ]$ ?$ [  G6 E7 s
序号( F- M( G6 ^. V
防爆型式" a0 h+ Z1 Z! }2 P, j
代号
2 Q/ b7 C; {3 t0 I国家标准0 P7 |- i+ `! M# z
防爆措施% g0 ~' {1 m  F% \* D
适用区域
4 n6 ~' F& X! Q/ r4 C5 }& z
1  
隔爆型 d  GB3836.2  隔离存在的点火源
Zone1,Zone2  . O: d4 f3 \5 U& |& b/ }8 n
2  
增安型 e  GB3836.3  设法防止产生点火源
Zone1,Zone2  ! w1 J( M. D! p* o$ s# Z+ {
3  
本安型 ia  GB3836.4  限制点火源的能量
Zone0-2  
8 b9 P( \8 n$ O' q! O7 H/ R/ s: q! L) O
本安型 ib  GB3836.4  限制点火源的能量
Zone1,Zone2  
. L; T9 J1 n0 I: b$ f2 [8 O' a4  
正压型 p  GB3836.5  危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2  - T7 i7 H: k# v' y) h6 o9 R
5  
充油型 o  GB3836.6  危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2  
, Z7 k7 t: Q/ e6 b8 N, `7 w6  
充砂型 q  GB3836.7  危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2  $ A4 |/ ?9 D! X. ^  f$ Y
7  
无火花型 n  GB3836.8  设法防止产生点火源
Zone2  
% ^5 j& P8 h; F8  
浇封型 m  GB3836.9  设法防止产生点火源
Zone1,Zone2  
9 m" X7 u! X% V* q( G$ i9  
气密型 h  GB3836.10  设法防止产生点火源
Zone1,Zone2  1 Y8 L+ t" J0 @  ]
防爆对危险场所的适用性:

0 q, n& j3 K) ]! t爆炸性危险气体分类
! l) W4 z, I# F+ p
根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表
:  
2 H3 d/ B% _8 ?
工况类别
- c' L9 J7 Y* ?' l8 {气体分类1 x2 P- P2 ~% s5 D- |; _
代表性气体
3 j" j. k. G( a8 K0 K$ d# n$ _% E  K( y最小引爆火花能量
7 i% A6 r0 L2 t( ~* m
矿井下" h8 [/ u/ v* D
3 O- Q, [  R, Z( H) F
甲烷
0.280mJ  + ]. V' x( V9 V$ L# o: t
矿井外的工厂
; Y  i% J. n( f9 D+ F, dA  丙烷
0.180mJ  & q# {9 d+ i7 I/ M
B  乙烯
0.060mJ  2 u% L9 b& C/ O5 G+ {" [
C  氢气
0.019mJ  / m: x6 v) L# B0 r, C& b, e
      
美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS 气体和蒸气 ; CLASS
9 E2 O: G' d2 s4 m4 r尘埃 ; CLASS 纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( )

) l: P! S) `- a2 ?: R! y组名
4 Q# G! |& f$ U7 N4 D6 K代表性气体或尘埃
  e! W1 u+ O4 v# U4 M( a1 F
A  
乙炔

8 E; T& w/ i, s% q' dB  
氢气

. i0 Y0 l+ P& j" h' y8 F" fC  
乙烯

( c  x" G: J0 l6 t+ RD  
丙烷
, b  B7 \( I2 r3 N3 b- M
E  
金属尘埃
; H2 T8 J0 k' P" \/ z
F  
煤炭尘埃
( r' l2 S. Y4 @. m; R. C# M4 k% u
G  
谷物尘埃
* j5 G% p. o9 `
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:07:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
气体温度组别划分:  ) l9 q. ?- c& D
温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体
. I/ t3 d: i. x# ]/ Y. UT1  ≤ 450℃ 氢气、丙烯腈等 46 种
- l0 {, d4 R, P% n7 wT2  ≤ 300℃ 乙炔、乙烯等 47 种 ) a+ F" k9 M  C7 D& ~7 q9 a7 Q3 L: z
T3  ≤ 200℃ 汽油、丁烯醛等 36 种 * g7 C$ ^0 A* Z$ x. r
T4  ≤ 135℃ 乙醛、四氟乙烯等 6 种
( H8 Q. F3 [5 K$ c: _T5  ≤ 100℃ 二硫化碳
  L; n  R; n* J8 WT6  ≤ 85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 & `1 s; ?- D  l2 \
仪表的防爆标志 * f  T# {$ N- v0 X
  Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :  
9 T* i2 O$ j) ?$ Y  f" z标志内容 符号 含义 . X+ g# h- I0 R" ^& Q
防爆声明 Ex  符合某种防爆标准,如我国的国家标准 0 {" ]& t) e. ?8 T7 N* ~& i9 |6 [
防爆方式 ia  采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 8 X% U. g( e. y
气体类别 ⅡC  被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
( w. S1 ]7 ^- h1 H: Y! V9 X7 Q7 h温度组别 T6  仪表表面温度不超过 85℃
( N! I; A# v7 [. AEx(ia)ⅡC 的含义  4 I" h! k" w/ n& h, X9 Q7 b
标志内容 符号 含义
- |- }* h/ j( _" _; G; R$ B防爆声明 Ex  符合欧洲防爆标准
7 E* j0 R& S: L+ f0 q& t1 i防爆方式 ia  采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 ! c) U; k$ t  g- G, @9 P
气体类别 ⅡC  被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
5 A4 q% l3 O: q$ c! ~& t& s' I: 注 : 该标志中无温度组别项 , 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触 .
; ]3 y! |8 n0 n* G& F防爆术语: $ Y6 z: u: |: X" w: ?
有关防爆术语及标准  / `$ C* @. B1 x/ g2 c
  安全栅安全参数定义:  $ ?0 L. W5 j, R9 K" n* Q6 t
*8226; 安全栅最高允许电压: Um  
- c4 `- e+ l; s, V       保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的最高电压  
9 O7 z2 q7 r2 S- N4 R. B: i+ B1 \*8226; 安全栅最高开路电压: Uoc  
% t) t9 U- b% y0 I" ~' x       在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值  9 h3 C8 }( `& Q) a4 F# |
*8226; 安全栅最大短路电流: Isc  
) |9 y! I% C, U; P! F       在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值  
( R8 t: G0 Q4 b2 D*8226; 安全栅允许分布电容: Ca  % C# y5 r% `, A
       保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容  
7 |' q+ Y7 i1 I8 {9 A! w% I2 v0 M*8226; 安全栅允许分布电感: La  
/ O% e1 I$ I5 e% P) O5 j1 ~' M; g       保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感  ' K9 {9 w4 z6 S0 u: o# s% o1 O
  防爆标志格式说明:
8 A% g' v, b% E0 [/ u- E$ }( ?& F$ N   将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。
. ^. d! u/ }2 w- q; j  防爆标志格式:  
% V& C& I7 A- t  Z+ }               Ex      (ia)    ⅡC      T4   
  q+ h3 J& \5 Q" \6 M# c% C   防爆标记防爆等级气体组别温度组别 2 H% }/ w4 N8 N8 U! t3 s/ }
  防爆等级说明:
- L/ p6 l/ ?' j8 ?! p! r ia 等级:  在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。 # E7 X, a' ?- ?, m
  正常工作时,安全系数为 2.0 ;
4 ^& O6 R( M" ^   一个故障时,安全系数为 1.5 ; ! Z7 b' D) b. P: o0 z
   二个故障时,安全系数为 1.0 。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:09:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
4 ^+ h* p3 N& C ib 等级 : ! E7 v0 q' ~; a6 Z# `1 \; L
  在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。 : \, v5 ?/ k& o6 \4 x! T
  正常工作时,安全系数为 2.0 ;  一个故障时,安全系数为 1.5 。
) ?( i" z1 j* M# Z0 h5 N( q6 K  正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障   时安全系数为 1.0 。' r* i$ u  a( [2 f! K
五、 仪表壳体防护等级的划分! j' X9 v. a8 x6 C" e
作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。例:8 F8 g0 }$ a: |
IP1 2
; u& T; `, k! I, f3 a第一位数字                     第二位数字
  u; i9 a: e. p9 ~9 h抗外界物体冲刺能力              防水能力
9 }! j" [% J  D, A0无抗冲穿能力                   0无防水穿能力( V: n! q' h8 W& x1 L) @+ C% C
1外界物体尺寸大于50mm(特大)  1水自落下滴
4 ?3 K! u" r- T3 X2外界物体尺寸大于120mm(中)   2水滴入角度为+-15°
# u% v* E. _, s) {+ C. I9 Y3外界物体尺寸大于2.5mm(小)   3水以60°角度喷射
1 R+ R5 K2 k! ^+ E+ b) b: \4颗粒状外界物体,粒度大于1mm   4从各方面喷射9 M: p  |5 s0 M( @1 K
5危险性尘埃                     5 50升/分的水束7 C! x( x0 ^$ j8 _$ h# l" v4 s
6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束
& P0 O) |& p7 j  e/ j4 `7以1米/分的速度浸入水中