  浩辰CAD电气软件V2012为用户提供的校验功能不止一种,虽然各个校验功能的操作都差不多,但还是会有细节性的差异,今天我们就主要来了解电缆校验和N/PPE/PEN校验校验。
; ~& J1 y" I/ R* U  w8 i1 h; w  1、电缆校验
3 h; |; g% [7 p! a  菜 单:[电气计算] →[设备校验计算] →[电缆校验],执行[电缆校验]这个CAD快捷键命令就弹出下图对话框:* F3 o( a: D; a8 |# W+ Q4 [
   $ ?9 ?. X- {0 H. H2 L" b
  电缆校验跟其他校验在这里就有一点不同,选择“校验计算内容”后软件只可同时进行“电流校验”和“动稳定校验”,而其他校验在这里可以同时进行四种校验;勾选要计算的内容后,在对话框中输入或提取各项参数,软件就自动计算出负合开关校验结果,并可生成计算书或校验表。
, l4 z6 z1 A% j  在上图中看到一个“查表”按钮,设计人员在“热稳定系数”取值的时候可以点取相应的数值就可方便快捷地进行后续计算。6 o- N' B0 ?/ R
  2、N/PPE/PEN校验
' @4 @* R0 U# I$ E  在[电气计算]的[设备校验计算]中找到[N/PPE/PEN校验]选项,执行此命令弹出下图对话框:9 z+ V6 {+ P( L3 l& M: |% s/ Z
   , Q" X1 }6 Z7 W7 _6 l
  1、谐波影响:: j% b" C3 }5 T# v
  软件为相电流中三次谐波分量提供了四种选择,分别为“无谐波”,“20%三次谐波”,“40%三次谐波”,“50%三次谐波”;; ^7 D  F; A/ B+ ]0 f5 R6 \
  (1)无谐波影响,最大允许线路长度L=10UnΔu(%)/1.732I(R'COSφ+X'SINφ)( [4 @9 b, f; s, L( G/ A
  (2)有谐波影响,先计算谐波下的计算电流I’,再计算谐波下最大允许线路长度L’=10UnΔu(%)/1.732I’(R'COSφ+X'SINφ)
  l) k6 \( o* C. d( u  2. 负荷情况:
4 z, X% f6 z/ w: d+ Z( b# l9 h  在〖负荷计算电流〗中直接输入线路所负载的负荷计算电流,一般负荷情况只考虑“终端负荷用电流矩”6 e3 U' ~7 }0 g  V! g7 q- s