[讨论结束] 要在一台液压设备上增加一个测压传感器,替代电接点压力表的作用,给点建议、方案最好

[复制链接]
发表于 2012-10-12 18:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-12 19:38 编辑
7 d6 {  c3 {  B+ S$ M% x$ u5 i
% O4 [/ S; I+ i3 W5 M我的初步想法是:增加一个压力传感器,然后通过PLC、触摸屏,控制,到设定压力后同时切断电磁阀和电机,压力下降到一定程度后再启动、增压。
$ r) n& I" L0 y$ ^6 b! b$ G* M* j液压泵最大压强25MPa,压头最大压力100t。 2 \* N% |* j/ n
大家有没有简单可行、价格便宜的方案。: X. n% U; v/ N3 n
有没有数显、带触点的压力表。
发表于 2012-10-13 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
便宜的办法是加一个电压或是电流的压力传感器,再加一个面板表& e. ~7 i7 [! ~
面板表好处是设定方便,价格比PLC模拟量输入模块便宜2 ]' e: H4 _: f) d: N$ f8 S8 p" c
再便宜是使用相对应传感器输出的输入级别的温度控制器

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搞一个可以设定压力的传感器,用它的闭点串入电机接触器线圈电路,可以达到控制目的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 YXC-100  替代  即可。
发表于 2012-10-13 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-10-13 15:13 编辑
2 P! _: y: t+ x" Q* v% S
* g( @- I" ^3 I2 R3 {各类型测量压力的传感器、压力开关、带有电接点的压力表、数字式压力控制器,产品可谓比比皆是。按技术参数和经济性要求选择就是。
  E; D; h. J! m( P* U% l, {下面是前面帖中曾引用过的一图,可参考。
1 }2 ]9 L, |% S, r( \' rhttp://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_1107/1107212053d22b589d8a612b3c.jpg2 ~. b% f4 Z' s1 k+ V" a
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢大家的参与。
% |; c  H; W9 L0 v$ s2 dYXC就是电接点压力表,正我要替换的。
/ P7 L1 i: e2 X& c* j! l数字压力控制器是不错的选择。
% |  l7 [* W( G我目前还进行阶段时的加压、泄压、保压,故此正在考虑用plc、触摸屏控制。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真参予。

查看全部评分