[已解决] 工厂内电机并联电容可以减少用电费用吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-18 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,如果可以的话,长期来看工厂可以省太多钱了# U5 q: q$ l" x
还有,如果并联电容器的话怎样匹配电容器的容量啊?异步电机(鼠笼式、绕线式)和同步电机有区别吗?
发表于 2012-12-18 21:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-18 21:21 编辑 # T( E; @8 k+ C7 C+ W
6 m2 W6 F# ~& Q. x- I
由于点击绕组是电感性,它使交流电的相位移动(工厂一般负载都是电感性)。电容的作用就是补偿电感性负载的移相,提高功率因素数。所以可以节约电费。不过一般好像在变压器边上并联。1 q7 r  k; [. J8 J# W) s1 k! x/ C
不过单相交流电机上的电容是用来分相,使电机能够转起来。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-12-19 20:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果。这些都是低压补偿。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-12-19 20:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
电容还可以这么应用啊,长见识啦。
* A/ H- r, c- U3 I+ b
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
柏春 发表于 2012-12-19 20:26 static/image/common/back.gif
3 C( U. D$ o, J/ ~* @一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果 ...
! y) @8 j# L5 m3 e/ ]* ]
一般补偿容量是怎样计算的啊?
发表于 2012-12-20 18:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是提高功率因数,并多了供电部门有奖励,不过-般是并在变压器端,现在只有使用大功率同步电机才需要。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 19:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
并在电机侧除了以上,还可以节约线损。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以降低无功功率,现在无功也收钱了,不过最主要的目的是让设备容量得到最大的利用,一般小的金加工车间是1KVA变压器配1千乏电力电容,其它不清楚。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

RE: 工厂内电机并联电容可以减少用电费用吗?

xshya 发表于 2012-12-20 13:42 static/image/common/back.gif: f  T3 \: [- M7 i+ [0 Q1 U
一般补偿容量是怎样计算的啊?
3 G' A0 ?, b$ _9 L' q  s
电容容量的计算是使容抗与感抗相等,使电路是纯电阻电路。这与交流电的频率有关。中国的电力系统就是50Hz。西方的是60Hz。所以同一电路计算得到的电容容量是不一样的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-21 20:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电容补偿的是无功功率,对于感应电机来说,主要就是励磁所需要的无功功率。所以,建议用电动机的T形等值电路计算补偿容量。! p( d2 _% e' }( e; p3 W5 |  A0 R

+ D' Q: c$ i) q. W7 X

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-22 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
并联电容主要目的还是要提高用电的功率因数吧,我记得功率因数低的话,电业部分会有处罚的啊,提高用电效率,减低无功功率。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-22 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yangzhq 发表于 2012-12-21 20:49 static/image/common/back.gif6 [/ ]/ c9 }0 M
电容补偿的是无功功率,对于感应电机来说,主要就是励磁所需要的无功功率。所以,建议用电动机的T形等值电路 ...
- E) z0 a: @, Z% ]: }
我记得是电感使相位前移90度,而电容是使相位后移90度(反正两者刚好相反,20多年了具体那个前移90度、后移90度记不准了)。而电路中的有用功是I^2Rt,也就是说只有纯电阻是有用功。所以感抗负载要容抗负载来中和。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-24 19:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
tangcarlos3d 发表于 2012-12-20 21:10 static/image/common/back.gif0 w1 f  ~3 K: P* ~# e! z
电容容量的计算是使容抗与感抗相等,使电路是纯电阻电路。这与交流电的频率有关。中国的电力系统就是50Hz ...

; ~/ |7 T7 L6 E% r( t+ y; t要是按等容量补偿的话不就形成LC震荡回路了?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 及时引导。

查看全部评分

发表于 2012-12-24 19:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-24 19:51 编辑 2 s0 I8 `* D  F. [7 m1 n( B

+ G4 p- p0 w: U* \1 x- |) U振荡电路是电子电路,内有放大器。这里是电力电路,没有放大器,是纯消耗电路,不可能发生振荡。电抗与容抗相等是电子发生振荡的必要条件,不是充分条件,还必须有放大器不断提供新的能量来维持振荡。否则电阻负载消耗能量使振荡慢慢停止。本人是学机械的,对电子技术只是一知半解,再加上已二十多年没用过电子技术,以上回答可能有不对之处。见谅。
! w. F! I7 P# l2 I" `' G事实上一般不在电机旁并联电容,而是在变压器边并联。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 多次回复,积极参予。一并奖励。

查看全部评分

发表于 2012-12-25 11:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电机并联电容的特点: q) h& K. G/ {* R
1:避免功率因数低于电业局的规定功率因数,低于电业局标准会罚款,高于功率因数会奖励,但不提倡用无功补偿电容将功率因数提的过高,
+ |. {- G4 @4 ]6 y( a5 v. c1 B        只要高压标准就行了(因为电路成容性可能和变压器的感性发生谐振,发生事故)2 N5 F0 n! m/ e% f
2:并联在电机测,现场补偿电机无功,减少电机在线路上的无功电流,高效的利用线路的载流量3 ]/ j. j+ ^1 `- O$ W. |- g: [
3:并联在电机测,要注意电流会有所减少,会跟随电容的损耗变化,将影响保护设定的麻烦性7 T) l' }/ I% Z5 x, ~/ J- d+ ~
4:容量同等电压规格一般取电机容量的三分之一就可以, `) g' a1 m9 n4 P4 B

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-2 20:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就地补偿电容,可以提高电机运行的功率因数,减小电机无功电流,对降低传输电缆的线损有作用,对降低电度数(一般是有功)无直接作用.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-3 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
xshya 发表于 2012-12-18 11:45
- p  j. W7 v/ i7 T8 V+ {.... 异步电机(鼠笼式、绕线式)和同步电机有区别吗?
1 K1 h# s) x+ m6 Y/ G; m' i: H

( M$ I/ M/ I$ J8 e异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。/ p+ X) z' Z- t% u$ y- Q  y
同步电动机可通过调节励磁调节功率因数。在过励状态下,同步电动机定子电流超前电压,表现为电容性负载。从而可使电网的功率因数进行补偿,提高了电网的功率因数。
5 h5 `8 V' U9 N6 N# [在煤矿用电系统中,矿井的主通风机(主扇)、主排水泵站等须长期稳定运行、负载变化不大的功率较大的电动机多采用同步电动机,用以补偿、提高电网的功率因数也是其重要原因之一。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-6 13:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。
7 V8 A8 n  h/ D补偿电容可以使发电设备效率提高减少损耗

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-1-7 08:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
pangpang 发表于 2013-1-3 09:07 static/image/common/back.gif0 c: ~1 k" S+ G& v
异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。
+ a3 {- G4 W3 V6 k% e同步电动机可通过调节励磁调节功率因 ...

) j; \, ]% K& p+ p4 Q谢谢,这个真的有用,以后要研究一下同步电机了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 关注。

查看全部评分

发表于 2013-1-10 18:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
补偿电容应根据电机的容量、负载特性来选择,过补不但不会减少用电量,而且还会增加用电量,使容性无功增加。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-15 14:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你现场的设备。一般感性负载比较多的话,那么在低压配电所集中并联电容补偿柜就可以了!现在的电容投置装置都是智能的,当功率因数低于0.9时控制器会自动投入补偿的,在控制器里设置好就行了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-16 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵  供电局都对变压器的有功功率进行考核的。对于电机上添加电容肯定对减少无功有作用,不过也增加了维护成本。根据实际情况而定。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-24 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
柏春 发表于 2012-12-19 20:26 static/image/common/back.gif; F7 r, O8 f; K" m* J& u
一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果 ...

& K* C: b3 J- D  L' t对,工厂一般都是用高压无功补偿

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-2-5 22:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相信这个问题算解决了。
发表于 2013-2-15 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
因为一般负载都是感性或者弱感性,所以功率因数滞后,从而在有功不变的情况下而导致系统电流增大,增加了损耗。- R# \  W8 d9 Y# [" S
而使用电容做补偿,可以把功率因数到1,从而使得系统电流减小。3 A4 z! @9 c$ B
具体 看本电路书就明白了