发表于 2012-12-30 08:21:08
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 pangpang 于 2013-2-12 20:44 编辑
% ^! f% Z8 V9 }. f9 q- I; N/ f
% t& A' l! v, y( ~9 Q6 Z, f断路器的保护,主要整定不同电流和对应的时间(一般,同一设备的断路器,电流越大,对应的整定时间越短,即反时限),通过断路器的样本和软件, 可以整定得到一条脱扣保护曲线,需要和设备的过载特性想协调,目的是实现上下级的协调保护,常见的有3 ~. M" J0 m5 ~& o- {6 o6 Z
热磁脱扣器及电子脱扣器。
: L, A) u0 M- n ~: s3 O" \; G热磁脱扣器,有两段,脱扣器英文缩写TMD,T是热元件,起过载保护作用,M是磁,用电磁原理,在大的短路电流时很快分断电路,保护设备。- V t0 M6 F1 y' h5 P2 _, Z
电子脱扣器,如施耐德或ABB的产品,施耐德有MIC2.0 MIC5.0 6.0等,以MIC5.0为例,三段保护,分别为长延时L、短路短延时S、短路瞬时动作I。0 b3 D- q5 L$ F7 B
四段保护,多了接地故障保护G。
# V* [% O0 ?4 p- c$ N0 w1 f( `感兴趣的话,建议多查样本、规范及手册,均有描述。
# C3 ^2 p; d2 q; _& v% Q祝好,希望对楼主有所帮助!