+ s6 |( r3 a2 T! [, e0 c1 P B' L/ c$ f! Z$ {
断路器的保护,主要整定不同电流和对应的时间(一般,同一设备的断路器,电流越大,对应的整定时间越短,即反时限),通过断路器的样本和软件, 可以整定得到一条脱扣保护曲线,需要和设备的过载特性想协调,目的是实现上下级的协调保护,常见的有, j6 B! M7 D# }6 |/ _7 l% u( {7 ~2 U9 b
热磁脱扣器及电子脱扣器。0 X9 N2 W# n3 o1 V$ u2 ?1 @
热磁脱扣器,有两段,脱扣器英文缩写TMD,T是热元件,起过载保护作用,M是磁,用电磁原理,在大的短路电流时很快分断电路,保护设备。4 |1 E1 N# y; W$ t9 H/ C% v
电子脱扣器,如施耐德或ABB的产品,施耐德有MIC2.0 MIC5.0 6.0等,以MIC5.0为例,三段保护,分别为长延时L、短路短延时S、短路瞬时动作I。3 e6 g9 M7 c, [( }" o
四段保护,多了接地故障保护G。
2 J' @2 K. d, a# [0 b感兴趣的话,建议多查样本、规范及手册,均有描述。
; t7 o, j) R8 i n祝好,希望对楼主有所帮助!