发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
) C$ p# B4 T, G' ~0 X6 u) e) Y- Q
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 % h B. w t' {+ y2 ?" B/ g9 E
1 j2 U) F @, W4 F8 v【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 8 D8 ]/ l! U: N/ L4 j0 m
& a- z2 v! k+ F
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 q' h2 Y6 Y- I# _ b/ j
2 o) J; c9 P* H5 F* O/ n% ]例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: + D3 ?# t+ R1 k
( D0 |$ Z; P6 H6 M; q7 D
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
! K$ _6 [0 }+ [7 [
/ `0 u0 Q& |0 F4 U1 a+ C' `1 c/ \2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意$ Z; C. }5 v! G
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列1 \4 }, o0 C1 Z2 i
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)& v b# O, B6 h. g2 k2 J: p0 L" Q
5 _% j F* }, ] h) n0 \线径(大约值) 铜线温度
4 i- q5 g( a" u6 s: T: z# X 60℃ 75℃ 85℃ 90℃
1 R, i4 {& m0 D
# n* N" W: T: P/ M4 N/ }1 M6 \2.5mm2 20 20 25 25
9 q) r2 h# ]4 x, ^' q! Q9 T$ L4mm2 25 25 30 30
, k- [0 a- @7 B `3 v6mm2 30 35 40 40( I$ E" w" E7 e$ ?
8mm2 40 50 55 55
* Y: m: j) P! s8 S$ R/ V( l14mm2 55 65 70 754 W4 v7 L0 M$ Q" R) v
22mm2 70 85 95 955 G `' L& e- o) j
30mm2 85 100 110 110
% {5 v( O) \# k38mm2 95 115 125 130
, F* q6 N$ K" z6 o50mm2 110 130 145 150
T; @8 @# ~+ G# S: ?1 ~% ]) z$ q60mm2 125 150 165 170* M7 ?( {- j3 _% ?( J0 g7 ~' w
70mm2 145 175 190 195& j1 W- l/ n2 h! h$ i5 a1 s
80mm2 165 200 215 225
# Q: l$ W8 q1 r/ g( x! n100mm2 195 230 250 260
+ M. M( v8 z2 h; k
! y! l4 T: j/ n) M8 k因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
! @+ K. L( u3 f; _& _7 g- s7 r4 `5 b, ?+ U
|
评分
-
查看全部评分
|