QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3323|回复: 18
收起左侧

[已解决] 车间三相电问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!
' \  r. X. p2 |弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
, b! c% a( ^& D0 q0 I& B$ \* m. T以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
$ E  g. Q7 D1 w, Q9 D检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
8 g) }% f3 S% F; Y# e% `' y, t1 i# t% f: E5 s5 e
请问我该怎么检测问题在哪里?
( S: r- \1 Z  D' N/ y/ s+ {
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层
关闭所有电控箱空开,测量了下:
+ j2 `. M4 W  N1 t' p& g; \+ M火线电压:415,416,4178 g8 v, ]% k& s% f
火线与零线电压:217,241,231
) y) m# Q# [) ^. I: _4 O
. H, ?. g* D% l: Z7 R# \开第一个电控箱,) Q  N3 f1 B. y5 d" X
火线电压:415,416,417
, L3 a- v- r/ _! N2 A) t! _火线与零线电压:210,270,243" V; a, S& C+ J  ^: N* L
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif- w5 n% \- R6 f# R
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
& ?' O6 H( d: A; E
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif4 A' v" E1 ^0 B
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
& O' z, @/ a) m; v
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
$ P. |( @9 p2 I5 Q2 k我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
) G: e7 J3 o& J# t7 K4 Q
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
9 k, s4 q# v. D# ^3 U. i0 h我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
. ]3 q( \# T* S3 i, n
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助!
, ?& H7 h$ P. X& O零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif; S# L. b1 I2 Q0 K, ?$ K( b1 ^! V
关闭所有电控箱空开,测量了下:* a: u- B' x. ~5 N$ Z
火线电压:415,416,417
  @" y" [1 ^6 a+ f6 ]& n" r. e2 h火线与零线电压:217,241,231

9 T6 ^7 J/ q4 X+ T& T+ k看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层
一般是零线的问题.5 c& m* ^4 |; Z+ h' J6 \
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层
还是大家讨论出结果阿,深准阿
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表