发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!
6 j- [, h0 w# n  |" G( r9 O弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
( [+ G8 n$ U, I3 o- g9 K! r! K: W以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。& O: j8 G  B7 K! L0 V6 m4 {
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!1 S7 \1 B2 U9 c
+ j' _4 y* R8 O/ m0 S
请问我该怎么检测问题在哪里?1 ~) m4 m2 ?$ ^( O# D! y4 m
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
1 X+ o0 R7 G! r$ D/ n火线电压:415,416,417
8 B0 o* p& X  |1 l, q% r火线与零线电压:217,241,231+ h' X7 I* l' v( M% l; L

# A3 m: m* V4 B( V( n开第一个电控箱,% c. m8 i! v3 u- i* W8 z
火线电压:415,416,4173 [0 ?! Y2 J  k' w4 X2 r' r
火线与零线电压:210,270,243
+ {3 E2 k9 \3 ~9 j: B
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif8 j7 a3 M- v! N1 |2 b3 X' q9 B
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

- m+ J7 e- L" @1 M感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
. ?0 W. K* h1 B  @+ @# n& W感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
8 }" X6 u. B0 o# }, z
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
- t; L! r7 c# L% z8 w3 ^$ p我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
3 z* G) ?! i4 ?
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif6 M$ Z3 l' _# f: p- t9 c
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
' g, l+ }2 B& j6 S
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!- @  y/ c1 Q9 p0 K: b
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
: d: ^4 o- {; w关闭所有电控箱空开,测量了下:6 G  \8 D4 ^+ M4 S' ?5 |
火线电压:415,416,417
7 D, z  s3 A% B" {5 N  r+ y7 K火线与零线电压:217,241,231

, Z- P! ]% ]  A* w  R9 p1 v  a看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
2 d, D* j3 {. _% U. ~空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡