sdreader10 发表于 2013-6-1 14:20 static/image/common/back.gif- r8 u8 n, q& n: H 变压器出口电压与理论值之间的电压调整率取决于变压器的阻抗,与损耗没什么关系。这个是可以计算的,但要有 ...
sdreader10 发表于 2013-6-4 08:38 static/image/common/back.gif. D5 G% A- b" R; h( \( g7 ?7 T8 P/ F 可以比较一下设备的励磁涌流和变压器启动时的励磁涌流孰大孰小, 如果变压器大的话, 那变压器随设备的励磁涌 ...
sdreader10 发表于 2013-6-6 08:43 static/image/common/back.gif ) w: R3 X9 O7 c0 n5 ?6 ?! d( {励磁涌流是指变压器在一开始通电时产生的较大的冲击电流。通常在通电时所加电压为正弦波(在一个周期内有两 ...