我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教. _4 m& y5 q. d: b
+ B# m: g/ w, w3 ^1 B
# d% U/ R; Q8 x9 B1 E3 x4 z/ z
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif) c+ `) u* [  d( E/ f- S
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

2 s" ]! L2 J6 G只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表/ n( D- K( _- N4 k
一、        矩形铜排7 |5 F& [0 _: D3 W
铜母排截面                              25℃                                  35℃  b/ {  ?: m5 e3 p1 L1 i& P
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
- S8 u4 \+ z& ^& M( m& j$ e15×3                        176        185
9 q% ]5 Q3 d  t3 U) x' O20×3                        233        245
) Z+ T  ~' [. C. L' ~, E9 p4 W25×3                        285        300
. u9 B7 l1 C3 Z8 ?2 c% g2 U+ W30×4                        394        415
! P# A+ ?& e1 t4 Q* Z) \/ k  G# A40×4        404        425        522        5506 ^9 x) e& L4 J# X
40×5        452        475        551        588
1 w+ j2 A/ D, m* {, X$ E6 g& q3 I50×5        556        585        721        760' R9 c% |1 o+ \4 F
50×6        617        650        797        840
9 [0 d- r7 f8 O60×6        731        770        940        990' P# E) h1 ~' B3 v5 X$ n/ R4 ?5 I
60×8        858        900        1101        1160
* X; ~& U2 N, P60×10        960        1010        1230        1295
) ^8 ?0 U% m' ~+ }- Q80×6        930        1010        1195        1300# K" h2 M1 I! I) y
80×8        1060        1155        1361        1480
) w. I+ t2 z* G( d& D80×10        1190        1295        1531        1665
2 X- u+ K' A8 g6 |9 r100×6        1160        1260        1557        1592( ]* I# Q; f( M/ x' @
100×8        1310        1425        1674        1850$ w1 u' Q0 p0 r* u$ n' I# U
100×10        1470        1595        1865        20252 q: G1 X& w) x0 c5 @
120×8        1530        1675        1940        2110
  }7 k( m& C$ {& p& _120×10        1685        1830        2152        2340: {5 M7 N& q9 h! a  f
2(60×6)        1126        1185        1452        1530
2 K1 {4 W1 a5 d! t" @; m+ T2 (60×8)        1460        1480        1503        16000 d8 {* k1 L$ g2 m( I7 J
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
, U# v, x( B2 U2(80×6)        1320        1433        1705        1855
& G- U0 K. W( U2 g4 r( c2(80×8)        1651        1795        2117        25151 k+ X' H' X& b, f& a
2(80×10)        1950        2120        2575        27355 J" d, W# L, K9 r2 }! c: u
2(100×6)        1564        1700        2000        21709 t# ?) m$ E8 @/ i) U
2(100×8)        1930        2100        2470        2690
8 l8 o' \8 E3 w: T) M9 H2(100×10)        2320        2500        2935        3185$ `* d5 q3 j# R! V7 ~
2(120×8)        2140        2330        2750        2995) [9 K) ?2 \9 {+ q( E& e
2(120×10)        2615        2840        3330        3620- e# H3 w# r. ?( w

5 q, n& B1 f$ b. q4 d二、        铜导线载流量(35℃)
, d' z+ X8 v  |1 h截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95+ y6 V: P: [" d% A) J; v
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        2637 e. F) ~) g5 E$ m1 i: ?2 `6 {
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
! j' e( P" v0 ]6 Y+ q. Q% P截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3/ z. l1 M$ s7 ?! R* m$ S
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 * V* C; T: V6 u3 ]6 q
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。6 c# N5 N% o7 K, E& m$ m0 l$ N
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排