发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
: Z7 G! s5 s. {) h, o7 ~' x* [0 k- G
, Z( _: q2 q; n6 T
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
9 c' R) z6 S* x呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
9 m7 l1 l) L* D
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表5 ?6 x# Q2 \( P) I, y9 ]- n
一、        矩形铜排3 ]* N( h: f1 z' \: P2 Z
铜母排截面                              25℃                                  35℃
5 Y( ?/ d3 d2 Z* G2 H  d7 N$ ^        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
) T$ K8 d! J: V: g5 q15×3                        176        185
; J- R4 u' t/ j20×3                        233        2450 n$ R" ~2 a/ M8 |1 J
25×3                        285        300" o" J0 R9 T$ B" m
30×4                        394        415
: C% N) {/ D* W6 z40×4        404        425        522        550
1 X. L7 j6 @, D3 ?9 j40×5        452        475        551        588. ?  |. }. T6 l3 b# W( }( _; g" Q
50×5        556        585        721        760  ]! R; J/ v) c" [6 {& K$ c
50×6        617        650        797        840) Y$ Q" ?( J, |" T
60×6        731        770        940        990
6 k7 v- C5 d' s2 ~5 T$ A! D$ s# @) Q60×8        858        900        1101        1160
6 L2 g. W1 I5 D0 {8 Z. j0 o60×10        960        1010        1230        1295
  b, r; S+ q7 z/ U; R80×6        930        1010        1195        1300! G2 G) T# D( }
80×8        1060        1155        1361        1480
0 w' T% ?8 D0 [1 [& |1 l8 E7 ~80×10        1190        1295        1531        1665
( f2 g6 R' T" S100×6        1160        1260        1557        1592
+ o, ^' B' E2 J100×8        1310        1425        1674        18501 ^7 e; `* j  O: l' o' ~/ v7 J, X
100×10        1470        1595        1865        2025
0 V  T  U/ r- `7 c120×8        1530        1675        1940        2110$ `8 c( F$ ?; F  }2 }. [* _
120×10        1685        1830        2152        2340
$ L. W$ A0 Y9 K+ }3 \2(60×6)        1126        1185        1452        1530; M* i6 A+ y  I, `9 ^5 k
2 (60×8)        1460        1480        1503        16006 L* [4 \: \0 ?% f
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
7 \$ o7 V7 s6 K% i% F2(80×6)        1320        1433        1705        1855
6 m3 D0 @0 T7 {4 c5 k& I2(80×8)        1651        1795        2117        2515
( e+ A) Y& @- r; b( g0 |2(80×10)        1950        2120        2575        2735
' W# e, e. n$ [, y; `5 I2(100×6)        1564        1700        2000        2170
4 h6 }; |( w: c0 _  H2 F2(100×8)        1930        2100        2470        2690
6 D. S7 v: o5 X' I5 D2(100×10)        2320        2500        2935        3185
0 H1 C6 B- h( X9 a- m2(120×8)        2140        2330        2750        29957 W8 x! A* @( O  A! W& Z
2(120×10)        2615        2840        3330        3620: s2 `+ b+ R( l3 _, O
' d9 ?8 H8 G% k/ Q. V' B4 _9 |
二、        铜导线载流量(35℃). s* k( D# \4 \3 M
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
' q! A0 E9 c  t; b6 L1 d$ `* z载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263$ I5 m2 L3 Z" ^5 z0 o
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
# f5 e4 h' X- I: H截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×38 ?) @2 r5 C5 }# _7 C
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
. }- K+ K4 y* i( u  }! w% S/ ^+ f# ]你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。+ s+ P3 F8 z; i0 P$ c
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分