按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:8 X. \ ]* V: g
' }5 H( I8 v. N1 f2 S
1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。% U7 w& g" o% ~( a/ e, F. t
3 i% v& h) h3 v& d! B; P2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
! W: V- ~( z% q: {) o' ^2 B6 q# G( d8 J7 p8 Q7 ?
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。