我们新买了两个电液比例阀,一个调速的,一个调压的,华德生产的、
. u' U! G0 t: m! d型号是2FRE6B-20B/6QR  DBE10-30/200YM现在那个调速阀通电后阀芯根本不动作$ Y; B& z9 U+ \6 ~  U; ?
而且他的传感器反馈电流一接上就有600毫安的电流,这个电流时在根本没给调节时电压是就有的
9 I  W) u/ n7 J8 J6 X9 A- J3 d  }+ [: O而且把调节电压加大阀芯也不动作
1 _6 u: v0 c: U1 t7 n- h9 @4 {那个调压阀通电后阀芯倒是动作,但只能调到1mpa,然后再怎么调压力也上不去了,$ ]7 A) K, g8 ^5 k4 p
我想问一下如果流量过小会不会造成压力上不去的故障,我们的泵是14L/min的,只接着一个调压阀
3 _, a% s! f8 d8 U3 K% J+ M' v' ]" O,压力仍然上不去。7 G. H+ S& B# N  Z0 \9 D7 _0 `
我们的放大器输出是正确的,接线也是按说明书接的,请各有经验的高手看看到底是什么问题啊,急!!) ?8 w, X4 ~5 _/ G. T) k
下面附上两张原理图,大家看看有什么毛病

调压图

调压图

调速图

调速图
 楼主| 发表于 2006-9-4 15:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不好意思,发重了一个,请斑竹删一个
发表于 2006-9-4 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
华德的阀死区大,加大控制电流试试。
 楼主| 发表于 2006-9-4 15:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我把控制电流加大最大了,还是不行,他的最大是800毫安,我加到750毫安。还是不动
发表于 2006-9-4 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
清洗节流阀,把减压阀关闭,接一块测压表.再试.
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
上面忘记说了1 w* x$ j; T8 [8 n9 L8 z
把调速阀换掉,直接接通,液压回路是工作正常的
5 s6 k; R& p$ ^% u! c但接上调速阀就不行了
发表于 2006-9-5 11:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
清洗 阀芯吧 应该是卡住了。注意你的液压油清洁度。流量小也可以调到压力的/
 楼主| 发表于 2006-9-5 19:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新买的阿,这是第一次和第二次试,清洗有用吗?
头像被屏蔽
发表于 2006-9-6 09:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-6 20:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议你把调速阀接成出口调速来看压力阀有没有问题。
 楼主| 发表于 2006-9-7 09:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
压力阀没问题的
& k; N) @: ~* K1 o现在就是比例阀的问题,不知道问什么
4 ^9 M* K$ O! w$ K/ x5 g* I- b在两个比例阀前都有过滤器,而且过滤器是通的,没问题的  J0 d0 p% Z# x# x5 k8 S' {0 }
现在不知道为什么比例阀不动作
发表于 2006-9-7 09:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我碰到过同样的问题。是比例阀的阀芯之间的距离过大,所以压力调不上去,调节比例阀阀芯后的一个螺钉即可调节距离。