变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.
) Z4 y1 ^. G. Z) V) q你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表) s+ F' d# b; H/ O* c
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
* P2 t- e2 S3 N, H
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
7 g* B  ?: J+ ?只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
8 V* v8 |" v  s  g( ~& ^另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表' m1 u/ b7 a, y3 \

1 g9 }1 ^& l8 S* \. s压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...2 ?* M# T7 b; |. d  i% ^3 `
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
- g' b( `5 K# V- w- \, U. W另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...
* y  `% O& k, k2 n3 `" ^( V

" H; D' {) P. t# N& c) U  L # {# {, a5 Z$ m8 n
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
% T% o* x* y1 m- B
% U! v8 h% \9 s+ D1 q" G“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表& {0 L! |5 |0 |6 O& m' c1 N* }

5 P5 k! o4 _. u( f+ |6 h: w8 G9 ~$ w3 Z  D8 F4 z; i2 b% a
/ K- |2 ]$ r2 l! P+ b
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
) }+ z  z& L" e/ D# x3 T( F* T
0 m. x2 e( t+ z9 G3 A( ~$ z! P“另外并非 ...
+ `/ T, T( z/ t: L# Y
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。0 S9 P$ Z& b6 I
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
" W% u7 m% M# ?
6 K. Z; t/ ~+ f2 [, D$ d7 Q变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。9 Z1 C! f+ y& n! c
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。
; |( o  d; Q/ Z- ]" r温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
$ j! G7 K9 ?8 k2 y' n6 C4 Z
( ]6 a4 r8 G- k( q; g8 T至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。$ @$ R& s: P- B4 ~  O0 P& A- F8 N

* c! [8 Z) @6 }5 ~6 h( j9 i[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表/ I- `0 @/ o/ W, a9 m) ~2 s
+ W. T8 O- y2 |8 g7 Z  u
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
6 Y+ m8 G8 ]8 Z" `( W2 n1 i实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
. x6 R6 y& ^2 {, E$ n- v$ s# V  r6 b( g! L# f) }- V
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...
5 R/ z- j) {4 N# C1 a# X
6 Z9 A! Q' l8 H

/ o3 ]  B; F) t8 R3 n , H' z( n+ n- u2 R7 z
老兄指正得是!+ J, Y9 t1 L4 o- s4 I# k5 k
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.; K0 {4 e3 N) o
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了