1、不知道你的主蓄能器的规格。是不是需要加大,8组换向阀的泄漏应与主蓄能器规格相匹配。# [' F* g- a$ l) T; A$ E. V
2、建议使用电接点压力表控制电磁溢流阀,可以直观的按照你的要求控制(调整)系统的最低压力以及最高压力(不建议使用压力继电器)。 # R( z2 U, ^" F) e4 I) M
mingli005 发表于 2013-11-10 19:04 static/image/common/back.gif( w% O1 K( D0 e' Z+ V
感谢版主耐心的讲解,让我突然明白了高压滤油器不控制溢流阀。. }" r. K0 L$ E: D. w
就是有一点不明白。现场控制高低压的是2个 ...
/ d, E5 h% O0 G9 o6 ~+ q 压力继电器 一般控制一个点,如果用一个压力继电器时,个人感觉这个系统是在达到高压点时压力继电器微动开关闭合,然后压力继电器有一个启闭的压差,一般在1.5MPa左右(有的更小),也就是说,在17MPa时微动开关闭合(系统建压),大致低于15.5MPa时(不同的压力继电器有区别),微动开关断开(系统卸荷)。6 ^2 [3 }; M. G
如果是这样的话,你的系统的高低压差只有1.5MPa左右,会频繁的启动的。
2 T& Z2 |( J! l8 |$ e) P S. [
压力继电器是一个压力值,用一个压力继电器,只能使用启闭压差,如果用启闭压差控制电磁溢流阀,就是频繁启动。; ?9 t5 I: b. T6 l7 o. _: r( I6 i% O. S
有的压力继电器有延时功能,可是延时时间有限,也就是几秒。也解决不了问题。 k) A3 N7 R1 i/ w# l