8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。, @1 e5 B- Z' E0 e$ L4 a1 [. z
( p, }. ?; L3 s
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压 H- u* X7 e9 `9 B
U——各相导体间的电压4 ?! O+ O* x0 `3 c, Q4 A8 r! q
3 o j" Q) O4 t' C$ c6 a
8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV4 G" j$ H' ^) P) m% H* C# O
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
+ Z+ ]: w+ G8 C" n: D9 t l1 i$ w% q: e( s9 R o; H3 r
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆! ?0 x& v$ ^' }7 \' i
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆+ E! }8 a" X) {
( b% d- c; W; N! w7 DU0是按系统接地故障持续时间分为两类:
% L: \: a. B' n6 X0 y, X% S) l
7 _# P1 M9 ~9 Y' N% l第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
9 _, J4 R. E% X+ _2 P6 j0 ?( C" R% o8 y. t0 W; @4 O. l$ O
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |