我知道的一般也就是三五毫米,有没有更高精度的?比如0.5mm
1 ]9 r/ Z& x: \0 T1 o5 x: c
发表于 2013-11-20 15:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
限位开关有什么精度?你是说物体遇到限位开关后的移动距离?
) w) [7 H( {6 j8 t" b) F这个好像与动力源,传动的方式等等有关0 C: A0 t. s; T1 A8 r9 a6 M
你想问的是哪一种?
发表于 2013-11-20 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
行程精确定位不能靠限位开关,限位开关只是控制断开电源,至于惯性冲进就不能用精度来表示了,可能是几毫米,也可能是厘米。可用步进电机来精确定位。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

发表于 2013-11-20 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机、光栅尺等等,依成本而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
tangcarlos3d 发表于 2013-11-20 16:35 static/image/common/back.gif
0 |$ G$ w3 o* ?4 S, ]% l限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机 ...
7 j/ c& U' ^% n1 r( Q" F5 T
说得好,谢谢!
发表于 2013-11-21 18:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif* C! a8 @3 C8 k. _
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的
9 f. g/ A3 _, R3 G
说的也是啊
发表于 2013-11-22 11:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似限位开关,不是用来定位的,只能是是一个软极限,你想要更高精度的话可以考虑光栅尺,它会反馈给伺服,
发表于 2013-11-25 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上很正确,限位开关(关电开关)都是软开关,只是一个传递一个信号,如果说精度,没办法谈,机械移动的精度,跟限位开关没关系。我以前做过普通电机+变频器+2个关电开关的送料机,变频器用2段速控制,送料1.5米内可精确到1mm
发表于 2013-11-26 08:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif
* I* H) Z! }- ?4 [/ ]4 a限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的

% o$ Z2 _0 }% b光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
lovegreen2004 发表于 2013-11-26 08:35 static/image/common/back.gif! Z  I  _! s; q" y3 P: [6 G" T' J
光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对
, p  i+ Z1 B7 s- U1 G0 ?. S" v
不太准确。光电和接近开关是针对位置点进行检测。而限位开关检测的是一个位置范围。
发表于 2013-11-26 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
限位开关通常用作极限位的检测,一般配合机械死挡使用,举个例子:2 [8 n$ p  O4 ^0 Z. j5 h9 V
丝杠配合导轨滑块使用,一般设置1组光电开关作为原点位置的信号检测,行走过程中使用伺服电机配合编码器或者光栅尺控制精度,
5 Q7 v; D. M7 R6 @. X! V  n8 n; K( a: `挡丝杠超程时,即系统故障时,为保护机构,在机构行程两头增加一组限位开关,当超程运动到限位开关位置时,强制系统断电,电机抱闸起作用,机构停止运动,% c& c, K) q+ T, P* d
当机构重量较大、速度较快时,系统存在响应时间不能及时作出反馈,为避免发生安全事故或损坏机构,在限位开关外侧设置机械死挡,限制机构运行。' N9 G# f9 C5 [) H4 F5 v9 Z
说白了,就是飞车的时候,限位开关才起作用,但是真飞车了,限位开关又来不及,所以加个挡板。
8 j- D; l8 e* I- Q/ g, ]如此限位开关精度大小没啥关键作用,顶多能够初步确定一下限位开关和死挡之间的距离罢了
发表于 2013-11-26 19:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~
5 s0 [# ^9 [" T' s
" @  M" Y6 B7 C2 d7 x, t5 @! ~机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
洪哥 发表于 2013-11-26 19:08 static/image/common/back.gif  h" G5 ?8 x9 k! \0 n1 I
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~
  a+ s, g2 u* N, @4 T0 Y/ s! t3 K* w/ ]  R" C
机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。

: D' w2 \& q' `$ c' b$ E! v点到点子上了,就是想问这个,没表达清楚。