发表于 2014-2-2 13:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电机的加速减速时间一般选多大?& M- ?' l( s/ I
伺服电机和步进电机7 ?$ `! \1 D3 @6 s% B2 _: P6 g/ m
发表于 2014-2-2 17:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般伺服电机的加减速时间设置在300ms左右,当然若你的伺服电机性能够好,或者设备要求相应要更快,那么可以设置的更短。此外加减速时间的设置和机械还是有很大关系的,机械的惯性若是较大的话,建议加减速时间放长点比较好。加减速时间的设置,要取决于最后调试的结果,我认为观察机械部分,做到启、停时机械部分运行自然协调就是很好了,时间短了,就会感觉太硬,时间设置长了,就会感觉太软。这个要是不怕麻烦,可以自己慢慢试。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-2-2 17:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2014-2-2 17:33 static/image/common/back.gif. f  c. H% g7 q+ l; t4 p
一般伺服电机的加减速时间设置在300ms左右,当然若你的伺服电机性能够好,或者设备要求相应要更快,那么可以 ...

/ H4 K2 v, W( `3 P' l那么电机在选型时,要计算电机的功率和惯量,此时的加速时间选为多少 比较合适?300ms太短了吧
发表于 2014-2-2 19:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
加减速要考虑负载系统的惯性大小。不能只考虑电机本身。二楼所说是电机本身的性能,没有包括负载情况

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
驿马狂奔 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2014-2-3 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tangcarlos3d 发表于 2014-2-2 19:30 static/image/common/back.gif
: [0 D* r( g5 p" L# ^" h% b加减速要考虑负载系统的惯性大小。不能只考虑电机本身。二楼所说是电机本身的性能,没有包括负载情况

5 Y. {! s& \1 ]" `) O你大概没认真看二楼的帖子,“此外加减速时间的设置和机械还是有很大关系的,机械的惯性若是较大的话,建议加减速时间放长点比较好。”这不是说负载系的的转动惯量么!# A$ q8 ^+ T7 W: D' x, x1 d
你大概是急于增大帖子数量,不去认真看帖子。
发表于 2014-2-3 11:23:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-2-3 16:55 编辑
: n6 D, K4 {0 M
gaoyns 发表于 2014-2-3 09:19
- b5 O! Z/ c* a. n# n你大概没认真看二楼的帖子,“此外加减速时间的设置和机械还是有很大关系的,机械的惯性若是较大的话,建 ...
3 L& x2 G' m& k1 ]
老高不要误解了我的意思,我也没有贬低任何人的意思。可能我的话没有说请楚:我只是针对楼梯主说的300毫秒之事是电机本身性能而言,它不包括机械系统的惯性。( n/ W9 P7 O. l0 R: e( E+ X
另外我不需要什么帖子数,多少贴无所谓。来论坛只是打发时间,不是为了争什么高低,更不是来吵架,更何况是春节时间!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
驿马狂奔 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2014-2-3 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tangcarlos3d 发表于 2014-2-3 11:23 static/image/common/back.gif: p9 P1 d; i) m4 N6 D2 i2 x" ^
高老不要误解了我的意思,我也没有贬低你的意思。可能我的话没有说请楚:我只是针对楼梯主说的300毫秒之 ...

6 Q3 U* M, B& n- L' h/ {4 ~* o这里没必要与你争高低,只是为了弄清问题,这可能只是你自己的偏见而已。
* \# `3 t! I8 x. }7 l9 r/ c' v你所说的有系统负载因素,在我帖子中已说明了,这不是电机本身的技术参数。至于300ms的启动时间,是对一般中小电机的小负载而言。而且后面也说明了随着机械的转动惯量增加,需要延长启动时间。问题需要弄明白,不要歪曲。