问题1:焊接件技术要求一般按照什么标准执行?
# c+ @" u4 p1 k: @& C+ e& A: I百度文库找了一个这样的文件,不知道标准号是什么,) x: f) n$ k+ ?
焊接件技术条件.jpg
5 U2 \" l" |9 [4 I5 ]+ H& B问题2:焊接件,承压(一般表压在±30kPa),但是不属于容器,用于烟气输送的管道或设备,- @* S0 q* N& k
这样的焊接件需要做气密性试验吗。执行标准是什么?
' h1 j* |2 X0 {, ~* f- Z. ]+ {. \7 V
发表于 2015-1-21 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、这应该是那个工程的焊接技术规范及验收要求。因此没有标准号。7 D, _: G$ S1 ?* y
2、需要做气密性检验。一般检验方法:- a' T  X% T5 z7 q6 Z3 z
a、光照法。指管道比较大,晚上人在管道内带强光顺管道行走,管道外有人观察,有漏光点进行标记以备补焊。
3 s3 Y" `- [  E3 b$ }) u9 b2 kb、测压法。管道密封,由风机造成负压,使用仪表检验负压是否在允许范围之内确定是否合格。不合格找寻漏点补焊直到合格。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 16:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、引用标准图片中已列出。
* s" ^; b4 N  {* q$ y( J2、必须做气密性试验。管道密封,注水打压到1.5倍工作压力,保压30分钟无渗漏。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-21 16:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
烟道口径都比较大的,不可能也没有必要做水压试验的,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 18:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习学习   
发表于 2015-1-21 23:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
骚丽的蜗壳丝 发表于 2015-1-21 16:57 static/image/common/back.gif
% s# y9 M+ Z+ Q0 j烟道口径都比较大的,不可能也没有必要做水压试验的,

) ~' y. h8 f# a管内介质是什么?与空气混合对系统没什么害处吧?1 L( s% [: H9 L) Y- W& U( V
如果只是负压,最多也就是漏点空气进入系统,应该问题不大。
8 k1 A4 l. K8 }! A' O) t6 u如果是正压,管内介质泄露到空气中,轻者污染环境,重者害人。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2015-1-21 23:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
管内介质如是高炉尾气,富含CO,应要求0泄漏。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-22 08:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们做余热发电,主要是玻璃窑和水泥窑余热、焦炉烟气回收,没有危害的烟气
发表于 2015-1-22 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是机械工业标标:JB/ZQ 4000.3-86——《焊接件 通用技术条》

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-24 09:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 骚丽的蜗壳丝 于 2015-1-24 09:11 编辑
: [1 m3 x4 `- m; v3 f6 l; F- B) \) M: _- Y: k! [
谢谢楼上,我看看再说" n0 F# d# J4 Q2 X4 H' V
JB/ZQ 4000.3-86这个标准里面貌似没有对焊接件表面及切割粗糙度提出要求,: B+ B6 M' Y) Z! ]6 E  j6 [
钢板切割,很多现场用气焊,导致切割的边不够整齐+ i. r- K# u% h/ m/ t$ O" ]
发表于 2015-2-1 01:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
烟道漏了,气体能跑出来吗?
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看正压、负压了,有漏风率的
发表于 2015-6-16 12:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
laohuw 发表于 2015-2-1 01:56 static/image/common/back.gif2 L. O1 K/ ~# A$ u
烟道漏了,气体能跑出来吗?

! J3 Z2 l9 }6 j& S3 ~. A# |/ \如果是正压,烟道漏了,气体会跑出来。
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
漏了得补焊