[求助] 请大家帮忙看看附图中红色框内部分起什么作用?

[复制链接]
发表于 2015-1-27 15:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这个是力士乐的液压站原理图,在冷却回路中我发现自己不能理解这个模块的功能。特来向大家请教。谢谢。2 u6 X, c- j! R; `6 @  z

冷却回路

冷却回路

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 实际应用的讨论

查看全部评分

发表于 2015-1-27 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个相当于电磁溢流阀,Y2电磁铁不得电的时候,插装阀常开,油过去走冷却器,Y2得电的时候,常闭,我感觉这个地方加这个模块,是为了方便检修冷却器的时候用,冷却器前面也没有加截止阀,这是我个人的理解。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 16:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
fclong 发表于 2015-1-27 15:38 static/image/common/back.gif
  h, Y' N- @& E: _这个相当于电磁溢流阀,Y2电磁铁不得电的时候,插装阀常开,油过去走冷却器,Y2得电的时候,常闭,我感觉这 ...

* D' M; |0 A; ^! V谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算了吧。所以是否还有其他可能呢?再次感谢。
 楼主| 发表于 2015-1-27 16:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 diyyzr 于 2015-1-28 20:20 编辑 . s) w' {$ `3 s( H+ P) T3 }
diyyzr 发表于 2015-1-27 16:02 static/image/common/back.gif
# |2 \3 m% i: ]5 E$ Y谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算 ...
! ^- d3 }" g! q& s
突然想起,该系统的正常工作温度为30℃-50℃。所以当油温低于50℃时,就需要关闭冷却回路。同样也是通过该模块来实现。
0 O$ Y) n' H* X7 m
3 q- c$ L6 s. @# A9 I但是我还有一个疑问,溢流阀 37,是用来保护 插装阀 36的。是否可以直接将溢流阀 35压力设为20bar,这样就不需要 溢流阀 37了呢?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-1-27 21:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的理解应该是工作的时候电磁阀00-Y02得电,泵的压力只有达到20bar插装阀才可以打开,这样为了使冷却的液压泵能够提供足够的流量来冷却循环。此冷却的液压泵应该是定量泵好像是螺杆泵。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-28 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雪男儿123 发表于 2015-1-27 21:11 static/image/common/back.gif! P7 w# {1 a* H% v
我的理解应该是工作的时候电磁阀00-Y02得电,泵的压力只有达到20bar插装阀才可以打开,这样为了使冷却的液压 ...

- c* x) F6 Z5 z7 Q( e* B, N1 S谢谢您的讲解。刚刚去查了下泵 31 确实是定量泵,不过系统用的是齿轮泵(Internal gear pump QX51-125R/BIM)。+ S7 d3 d" x- X* h6 x
发表于 2015-1-28 12:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
diyyzr 发表于 2015-1-27 16:02 static/image/common/back.gif# v& h1 I% o+ N
谢谢您的讲解,从原理上来看没有问题。但是如果单纯只是为了方便检修冷却器,就添加这个模块那也太不划算 ...
/ A# i. s( k# Z7 V
为了检修冷却器是不是复杂了,截止阀就可以简单解决的。2 [3 C9 G; g2 e
35号安全阀压力高出了油泵的最高输出压力,冷却系统安全阀为什么压力设定的这么高。
" M4 l& v% E3 _- D  o2 `+ u
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9619 发表于 2015-1-28 12:15 static/image/common/back.gif
2 M+ }# ]4 T# L; J1 i为了检修冷却器是不是复杂了,截止阀就可以简单解决的。
! k7 X6 p1 H5 e8 V7 u7 @3 \35号安全阀压力高出了油泵的最高输出压力,冷却 ...

2 B3 A( _' Z1 `" G7 m版主真细心。
. M1 i2 t. s0 G  n: {" r! {% h1、关于安全阀压力设定疑问,我也不能够解答。
) o/ s) m- Z+ }, e2、个人感觉加这样一个插装阀集成块,或许有这样一种可能,就是  5# 冰雪男儿123   提到的流量问题。为了提高冷却效率,所采用的阀通径就必须要大。“通径相同的插装阀集成与等效的滑阀集成相比,前者的体积和重量大大减小,且流量愈大,效果愈显著。”
发表于 2015-1-29 08:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.这个单元就是一个二通阀组成的电磁溢流阀
" j! L: j, C9 B  `2.这个电磁溢流阀的作用就是用来实现油液加热作用(如果能够提供你的设备应用场合及地域,往往会验证这个结论),这个溢流阀开启的压力就是20bar,但要求过流量大,这个就相当于一个电炉子,但对液压油品质不会有影响

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-1-29 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件35溢流阀是用来保护散热器的,一旦散热器堵塞,油液就可以通过35过流
发表于 2015-1-29 09:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
正常散热状态,红框内电磁阀带电,油液相当于通过单向阀,过散热器实现冷却
发表于 2015-1-29 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zls888 发表于 2015-1-29 09:01 static/image/common/back.gif
  g) @6 {- Z; _- u. {6 T零件35溢流阀是用来保护散热器的,一旦散热器堵塞,油液就可以通过35过流
" X! P1 t2 a' R2 ^9 x% [* _# q
压力设定这么高呀。
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zls888 发表于 2015-1-29 08:59 static/image/common/back.gif( J  M! t% x6 ^  A, s, y
1.这个单元就是一个二通阀组成的电磁溢流阀
/ p5 U( @4 j! B7 ~2.这个电磁溢流阀的作用就是用来实现油液加热作用(如果能够提 ...
  I( t( ?- l. p5 \9 ~* `, W& R
谢谢回复。7 V. W5 @6 f! K( P
主体设备是粉末液压机。! v- V) ^1 |2 V) ~3 I* ]( Q; U
如前面 4#所述,系统正常工作温度为30℃-50℃。油温低于30℃时,设备是不允许启动的。
2 [  y* p) J9 p. K' T5 {: R! i关于这个加热作用,我觉得解释的很恰当。
发表于 2015-1-29 12:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2015-1-29 10:42 static/image/common/back.gif/ l$ J4 `' }+ B( I. s. N
压力设定这么高呀。
* L# ^3 O, L) S( k( H5 V4 O
对于风冷却的散热器,这个压力是有点高;但这里面用的是水冷的,可以耐更高一点压力。甚至翅片式散热器耐压还可以再高点
发表于 2015-1-29 12:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2015-1-29 10:42 static/image/common/back.gif( o0 |0 @; ~$ {2 e7 v  ?4 m3 R& N
压力设定这么高呀。

% l# `' O. u5 a- i. y5 `. f请参阅水冷却器资料,可以耐30bar以上,试验压力45bar
1.JPG
2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-1-29 12:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zls888 发表于 2015-1-29 09:04 static/image/common/back.gif, J' _( F" _9 V& a. a+ I
正常散热状态,红框内电磁阀带电,油液相当于通过单向阀,过散热器实现冷却

& Z4 q# N4 Y9 U- l) J: Y& a) F/ C  Q这部分有点失误,散热时是电磁阀不带电,即红框内等于单向阀,油液直接通过
发表于 2015-1-29 19:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主你的齿轮泵应该是内啮合齿轮泵(Internal gear pump QX51-125R/BIM)。
. U& l) ]; L* Q% X* _) s" x/ |
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冰雪男儿123 发表于 2015-1-29 19:46 static/image/common/back.gif- c& j, m6 w& i# u" ^& P
楼主你的齿轮泵应该是内啮合齿轮泵(Internal gear pump QX51-125R/BIM)。

% ~+ P6 ]0 L! H8 k6 U$ P是呀,布赫的QX系列内啮合齿轮泵
发表于 2015-1-31 21:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我想是不是  不得电时是冷却液压油,得电时,是预热液压油

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-2-4 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
起加热作用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-2-4 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个是加热模块,防止有些寒冷的地方,在油温没有达到设定值时,主机系统不启动。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2015-2-4 20:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦哦,懂了,学习