QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5064|回复: 15
收起左侧

[已答复] 请问这样做5*5镀锌角铁底架,能否承重3.5吨重量?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 dlch8 于 2015-5-19 11:14 编辑
4 [. |: O+ `- k9 z6 @( s% K  X+ N1 c. x5 a" u% T
各位师傅:本人住商品房,想在房间里建个水池养鱼,想用5*5镀锌角铁焊铁架底,架子平面如图,圆圈代表支撑脚,不知这样的设计能否承重3.5吨,商品房楼板能承受得了吗?先谢谢啦7 v2 ^  a2 @  Z. d9 r6 X& V' @, Z6 k

架子平面

架子平面
发表于 2015-5-19 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?! i5 p( D0 z+ L/ O+ v
你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了..........
搜索
6 S2 x. @" t) d: ?9 K
复制

# x- `9 ]& p8 p, F: ^; C" Q
发表于 2015-5-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
商品房的承载量是每平方米300kg
8 g3 D( l4 z1 n/ P2 g! e你那个每平方米接近1吨了% W& z8 P, _. J" o0 h3 ]
估计要塌方) G; G  w, e' d/ Z
建筑质量再偷工减料的话--指的是楼板厚度和钢筋5 p/ ?2 Y8 \$ C5 ~! c) {
那等着倒霉吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lao_ting 发表于 2015-5-19 14:08 static/image/common/back.gif  u: @3 a. M) ~
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?
; k* |& [; O4 d6 w. D/ G0 a& E你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了...... ...
- y. L* L: @2 b* a2 o% j
不知道啊,问个问题居然问出地震
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2015-5-19 17:13 static/image/common/back.gif- M: [4 _$ F8 {; t, a7 F! W
商品房的承载量是每平方米300kg
$ O4 R) O' G- E. o你那个每平方米接近1吨了; n+ y. X* I$ h* `8 c8 }7 Q. g; i
估计要塌方

7 c/ P* s5 F- ]0 _" z你连面积都不会算,倒霉的是你吧
发表于 2015-5-19 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算一下面积:2.5*3.6-1.2*0.8=8m2
7 P; J& k7 C3 `5 ~载荷:3500kg/8m2=437.5kg/m2' w9 t% s6 U+ m$ u' g
如楼上朋友所说:商品房的承载量是每平方米300kg
$ U% O" f8 _) v, }3 c" J1 P! p" a好象有问题!
发表于 2015-5-19 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的是楼塌的
2 E9 S9 P' g: n/ i* ?
发表于 2015-5-20 07:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
他是用脚支撑的,受力面积更小,问题更大
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位的意见,为安全起见,按300kg每平方为标准,放20CM高水就算了。
发表于 2015-6-2 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
厂房500KG/平方米。住房是300,你那图算个面积,X密度不就知了吗
发表于 2015-6-2 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用地脚支撑就只能算地脚的面积~这样算的话你那鱼池肯定不行,
发表于 2015-6-4 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
建筑说的300Kg和这个不是一个概念,你的所有称重都在角钢上,接触面积很小,单位压强肯定大。从角钢考虑,理论上可能没问题,但建筑未必行。何况你这种使用在建筑设计上估计是不允许的,商品房不是专用的建筑
发表于 2016-1-12 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在鱼缸做好了吗?
& x8 o/ w0 q) j( O8 v房子怎样?/ c) g( \9 A) s! @8 [- H/ h
坐等:lol::lol:
发表于 2016-1-14 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
见过水罐车吗,不要用架子支撑,否则房子会塌的。直接把水箱放在地上或用砖砌支柱
发表于 2016-1-25 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的鱼缸做好了没有?最后的结果如何?给大家也说说看。
发表于 2016-1-27 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2.楼板荷载标准值: ! n- O0 s8 q2 @- }+ m
2.1 面层恒载取值:
8 J, ~: v( V6 y& P2 j7 G8 S(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。) l4 r: s5 t& {0 o3 [7 P& H
(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
1 a; a2 X- q0 ?8 t! d- b% X(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
/ T. _9 g& \# N% _1 X坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2
0 y! _. R0 j/ a屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2- W9 b) |  ^+ _# x0 c* g$ M
(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
" _- ]0 L6 A! W2 ]* v0 M& q2.2活荷载取值:
' f3 Y0 E2 H, [( ^9 B(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,# I: v$ K8 {% ]7 t4 B- j
(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,1 ]: h3 D) {& Y+ u
(3)阳台:2.5 KN/M2。
/ m* M! j- M: G(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。
" |& r; E: B! X$ n7 m" i(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。
" Q; s7 f1 Y- k$ @, W1 H(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。+ f- \: G" L+ C* o$ e  R1 M
(7)不上人屋面:0.7KN/M2。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表