[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
' ^8 ~; K6 N$ u1 J# T4 @
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,6 [& I  W! W5 f5 \. V+ C1 @
你將數字信號存在D200裏面,( A/ Q: Q1 @9 w4 n
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
0 _/ M7 \) Z1 h& k) c根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
; w: n+ `& a& e4 C即[ddiv d200 k50 d220]) {( _$ ]( P$ a& W2 u$ u) @( l
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:072 C" n5 R3 x6 C* {3 Y1 G+ M
比如,
8 K% A% \  U* Y  L你將數字信號存在D200裏面,8 S2 u- L# F$ k+ A
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

, u# L! A# h$ L! ?; h! _9 y* D9 I压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:383 R0 w6 v& T8 R& T
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

6 @" }5 r' h% v* a9 f: y5 E不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27) c/ O' C9 D' Y4 u/ K0 P9 [
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
# r/ I* V; m% U
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:326 z( z! n% R( k! _- E5 p+ x
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
) L( E0 f9 l1 i. {
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点