0 E' a6 x( t$ @0 Z' U( H 一、方案介绍 本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
) {% V9 y, D. i7 x9 ^ 本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。 【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
9 H# v0 P* N4 q/ l! ]4 p 【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)! T1 N0 K: h6 |
【测试环境】:如下图: 二、PLC程序说明 FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:& c5 W' L7 u6 r2 W5 T% n4 d
【M8411】MODBUS通讯设置。# z& T5 n) M8 E! _2 r/ S
【D8420】通讯格式设定。 U* K! G" i) `% A# {7 q0 l
【D8421】通讯协议设定。
: q$ A9 K: G0 m5 S+ `# H 【D8429】从站响应超时。3 b/ t2 p/ r( u& ^4 t+ H* h
【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。
# E$ [, P0 Y0 |" q6 c x5 ] 【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。
0 R) S8 m. W) Y' T } 【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。* S/ c4 N/ ^# M# _
通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。
5 L! d! C. k" ~8 b3 t! _$ D 三、主站程序说明 主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。
9 {% I! p. w4 z: Z6 z 这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,
& c/ t9 q& Z/ ], Z! P- |; U对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。
4 ?3 ? W3 o4 s 四、从站程序说明 从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。
, j1 w* Z V9 j- r3 t 其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,4 ^2 [1 p8 f1 U8 T5 N
同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。, r8 A# M+ y5 l& L3 z! ^& i
因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。
: F# j! B$ @5 k1 E) ~0 ` 五、详细资料 2 Q* H. H0 G1 q2 b: \