[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑
( p9 {0 _5 o" n% l
' X% k- t7 `. [  v6 O 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?8 R1 x( q! {! T# \, Z3 t) T: Q4 a
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
7 Z0 D8 [+ c! A2 O9 ~" s; V. o  `
问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?
. f) Z! K. p  E2 h, y0 N答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。% C  F" h# u3 e& ]( ]7 Z+ j
# o1 }, K) l& {8 \" Q
问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?4 S2 n) H9 u/ U" [# [
答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。9 w; [( o& \" h: u% v
如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。& C0 q! u1 d# m. I" p
. U9 M# N8 [( H- \/ M
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
! G- z3 B9 J4 ~ 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示:
7 g" {6 E0 G% p3 W8 g4 j+ ~ 当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;# Q4 j0 `0 O" \% p$ i1 w' B* h
当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。* h0 q& W) Q( [0 x9 W
关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。' L- M9 ~9 Y/ o
6 h8 Q+ Q1 k% B$ ^* f9 E9 }  n4 D
* j4 \/ w$ I& r! q& V1 D

# ~7 E* v1 s) T3 Q- [# P