我们日常在使用SOLIDWORKS Electrical的转移管理功能时,默认情况是这样: 0 V9 b f8 C6 s$ }
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107101927_8906.png
$ N% ]) D% d. M/ C作者:智诚科技ICT-Sam 原文链接:http://www.ict.com.cn/skilldetails/242.htm
( i3 K# d) B6 P/ B' o, v; E06-4即第6页的第4列,但实际情况是,这样还是不能完整的表达指向。以A4图纸为例, 6行8列的情况下,即35*37的区域下,可能有几个图纸跳转,这时候,默认的转移管理变量组合就不能满足要求了。 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107101949_9375.png
3 G' ?! @, X% w 5 C, A, T1 K s3 ^, F
现在我们就以为例,其中+24V-1是引用电线线号那边的变量,即要完成这种转移标识,需要两部分变量:转移管理+线号。
( r, t1 M% W. b0 \首先,我们打开工程-配置-工程-标注-起点&终点-fx,如下图所示: http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102006_2500.png
% m' @% v' \& `6 W6 G: W' b3 K ` H$ @6 j2 u( B' E% s
其中加粗的是当前的显示格式,我们进入变量和简单格式栏 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102020_0312.png
; b- s* s9 k1 _& k4 w
3 q5 C) j2 ]# q$ w* c; b双击电位标注EQUIPOTENTIAL_TAG变量,该变量就会添加到脚本编辑器中,如下图所示, http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102042_9843.png 8 {# K# r, K( d
" i! n/ X8 O* J0 G, j
如果需要添加-或者/等标示符,则需要用+ "-"这样来分开。 当然,我们也能手动修改线号变量,让转移管理的标识显示更多样化, 下面,我们来看看线号变量这边, http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102104_7968.png # @$ ~+ b5 P2 n! [
双击电线 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102146_5312.png
! g( t W; q+ S5 }: l a; @7 c% h1 L$ d3 Y
可以把COM-1修改成任意字符:例如A,则转移管理变更为 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102158_9218.png
6 v+ z+ m1 }+ o* b1 b- [+ m) X& c/ e) D/ G" e* ?7 z& ?
' Y5 a t) P: Q9 }5 ` ~
当然,线号的电位标注变量引用,可以参考以下列表 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/20200107/20200107102210_4843.png
( X( r. l. W& H% S以上是关于SOLIDWORKS Electrical如何在转移管理标识中添加线号变量的具体操作教程,如您有问题或者是补充都欢迎向我们工程师提出 ! E3 p4 c0 G, ]; v6 t5 A, h
|