发表于 2006-12-2 10:24:33
|
显示全部楼层
来自: 中国河北保定
二楼说的很对 不同的产品 和材料是不同的 你还应该详细说明一下
1 y$ u6 ?1 t" b8 G$ g* Q" V. N给个:
1 |1 K9 O, ~0 n# G不锈钢焊接作业指导书,希望对大家有用。, y [1 X5 o( C
( E5 C D+ s7 A1 I. H+ W) s p$ j
+ S; y' e( j2 t" F. o, _( U( ^7 j- Q. `" g4 }
; @3 S4 ^& t3 r0 T3 a& {+ U' ^ 编 号:HNHE—HJ—00?
: g* U# e$ d, U; n* k0 S
% j! f9 w* a: g" J
4 |/ q! R/ y1 s; b作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书
0 `/ i) s. D$ N/ Q5 U编 制 单 位: 焊接队4 I* x3 M% _: p. |7 a+ ]
8 v* l% j2 s; {3 s
4 a( N9 T9 t/ d" j- |" x; }7 u, ]1 u+ K( `) x1 a8 X' u
3 _* o0 f" o( l" @ z) O& B/ ^& J4 r/ \% U. G
编写: 日期 年 月 日
2 [ E6 C( f+ G
" J* s1 [# c. [ Y# z1 e9 ] 审核: 日期 年 月 日! i/ C! p0 n7 z& G
7 @; \6 x: @3 j1 V: X5 ~ I 审定: 日期 年 月 日3 x0 ` r- m6 _7 n6 P' O% c q
: ]9 k1 v+ _. Q
批准: 日期 年 月 日8 c$ n5 L, g0 J8 h$ w* y t& M5 K. ]% J/ f
' z% [# |+ x y
1. 施工范围
( l7 q6 r; }4 W4 U" y5 Q' |本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。
9 P" c7 A( S' d3 {5 o7 T采用Ws工艺焊接。
! b1 J# C9 v% b5 _, S2. 编制依据:) |. u( r6 [- U" p
2.1. 厂家图纸; c! _) D: s- s- z
2.1.1. 规程、规范$ {9 _/ }% r1 V' M
2.2. 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
8 Z: a' {- N- D0 J* L2.2.1. 《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版
4 g8 m6 G& s6 S2 f2.2.2. 《焊工技术考核规程》
0 u) c' f* J8 H2.2.3. 《电力建设安全工作规程》
4 `7 V; M0 K- n, I3. 施工准备:
C) z' U4 F1 _0 |3.1. 材料设备: |% i$ [6 P; ~" [ r6 a! {
3.1.1. 焊接材料
& R- X+ \3 N0 |& q焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ2.55 ?" {6 W) V) n7 m9 t5 e1 r. I
焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。
* L; g! r4 V: L- c3.1.2. 氩气
9 ]; Q. e& d5 n8 ?氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。
' _' \$ G1 q4 f4 y O2 B& Y8 D3.2. 施工机具. T, k2 g6 d3 E# T3 {
3.2.1. 采用直流电焊机。
0 o M( \8 `! H- J" b& w3.2.2. 选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。$ a$ M/ ]! ~5 T& i1 R* J
3.2.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。 6 w0 s, \$ d, M: I: J3 R
3.2.4. 其它工器具4 v6 Z1 Z0 B) J s" X) F1 J
焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。8 O1 z* {% s) R+ w( _7 y) N( N
4. 施工工序:
F: m' {$ W; L2 V( I4.1. 工序流程
7 Y7 C' }& @ n8 Q
. D9 C+ I! h4 w9 p' e& I! L ! t+ _7 a. u: u3 Q/ y
+ e- m$ O8 Z, H8 u) v* X& m3 f9 e8 i, C1 Z# S* I2 p8 y$ j
0 Q( ?# Y2 c( t! ^+ [
& t+ L o5 R! O4 q. x8 p4 K
R3 w; U. C. x4 g- T6 @9 R
% y; V( t5 S* B1 ], h: g$ ?0 W! F- ~4 [! J4 c. |+ r+ V
. e s. b! t* f6 u 注:其中“ ”表示该工序不合格时的流向。
( U, h' T; e/ B2 B2 A( M
5 p$ U& O2 Q, a2 f& L0 h4.2. 工序过程
) G+ N2 ~& l' f9 x; ^4.2.1. 焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。
5 L0 U9 g# A& S2 @! b9 `" H4.2.2. 严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。
/ ]0 [" q" e* J. q* t4.2.3. 焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。! ] b! }+ q/ x/ B# } x6 ]# S
4.2.4. 对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。* u- I1 w) Q ^1 Q+ v+ B2 i
4.2.5. 管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。7 B. u" }7 h" N( @3 s& ?# u
4.2.6. 焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。" t. l: x; r( H6 _3 R' {, E$ b
4.2.7. 对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。
* [" F% R) X8 L4 J4.2.8. 管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。
# d, T* R) J3 N4.2.9. 打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。
3 u: D# @6 s, q" a4.2.10. 引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。$ k, T# H# o9 E9 G1 W- B) }1 z
4.2.11. 点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
4 n& A7 g& `& q( f7 T* @4.2.12. 应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。
6 `( M7 v; g- z) v. Z4.2.13. 盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。1 i* l4 ~* {3 |1 Y- T
4.2.14. 焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:
2 C7 m) N1 M ~' X/ aa.彻底清楚缺陷。9 ^# M/ N) f4 H) N8 _/ [2 e
b .补焊时, 应按原工艺要求进行。' \/ Y+ u$ |0 Q) ^# K- E
5. 控制点:
& a' c4 h* N. u3 o5 _, x$ h5.1. 对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。
& Z/ k1 y7 G! |+ ~5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。& O% _. H5 I' H0 z2 o+ i: a
6. 质量标准:# {( ]% Z `! ^! y/ x2 f+ z+ l
6.1. 内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。
4 H0 Y4 N9 a8 Q/ {: S: `& O1 s6.2. 焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:
" @4 \0 Y$ p& G 焊缝成型: 焊缝过度圆滑、匀直,接头良好
/ B2 C; {, r4 }7 V V6 e3 N 加强面高: 0-3mm
8 d1 [* b E g" s 焊缝宽窄差: ≤3mm$ F d3 m# F! U3 D) I
错口: 外壁≤0.1δ,且≤4- ~$ e( j) M) @
弯折: ≤1/2003 S( J3 e( u9 v9 Y; |6 z
咬边: h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40
2 L$ X! ~) x. |# r0 N# \: P' z. w 裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
* m) n7 {" V. E6.3. 检查
6 T1 _% e9 R# s6.3.1. 自检
/ j- v: b2 `, w9 ` 焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。2 B4 g) S' K; r1 C
6.3.2. 施工队复检' O# w, }8 u" s' v5 E
焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。
, C# W* X# f s. ]6 t, m6.3.3. 由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。
- ]5 ` S) l, I* `2 a6.3.4. 施工队初评
$ y7 g+ x5 n) o* C9 u7 z8 H3 J 根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。7 t& ^6 y0 L. k% A4 Q+ d% P y
6.3.5. 公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。0 a, h% T; s1 b
6.3.6. 技术员作好施工记录。
: r( c" D& z6 [- E7 N7. 安全技术措施:" i& G/ Y. T" e, {. g/ J
7.1. 焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
9 A4 q+ M0 w+ @ T1 c7 @% `7.2. 焊工必须遵守安全、文明施工的规定。4 c& h. S7 O7 H! y. z
7.3. 高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。/ Q% K- X! p8 f2 ?
7.4. 焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。
) j, t p/ h- [; p% T0 o0 u8 Y7.5. 禁止管道内带油焊接。- G! U9 o$ v* B+ L1 m- ?( c
7.6. 空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
2 G; H/ G8 G% S9 I, F7.7. 应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。! R' b2 R) j1 `: m
7.8. 焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内。 |
|