楼主 |
发表于 2006-12-13 10:33:56
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽马鞍山
谢谢楼上朋友的资料!
& f3 p8 O' E; }5 ?我把该表贴出来:
/ Q# q. E9 }; n7 @表5.6.2 各类冷、热排水管道支、吊架最大间距 (m)
/ Y* B6 {; u! i$ l; e# x& r6 i公称外径dn 32 40 50 75 110 125 160 200! ~, `4 v7 q5 R- G! Y
横 管 0.50 0.50 0.50 0.75 1.10 1.30 1.60 1.70
8 i9 R# w4 C, c P& S; c) K! a/ d立 管 1.20 1.20 1.20 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00
( Q, q8 g1 g5 l7 D+ N! f c- \1 P& P0 F! J9 W3 w0 w
( y4 j; l( x" O7 t+ O6 s! g% s4 g
+ W p1 N, H% o. T4 D8 I, R[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-22 12:58 编辑 ] |
|