2003-03-15发布 2003-04-01实施
5 P/ ]3 K. \' Y6 N0 `# |& Y Q
, R; J( d( _4 L5 X) Z
3 _, R' Q! h, D0 zQ/140000 TB3053-2003 ! F Q6 Q5 r& m' c
1.适用范围
. y- t2 ^; S2 X0 n. i# w; A本条件适合于供大型变压器内部结构件用隔离钢板。
9 F; p1 J) r6 [6 a3 F2.尺寸、外形及允许偏差
8 r$ i& I4 w: x) }2.1 尺寸、外形及允许偏差
( a8 B5 O' c( k o2 w钢板公称厚度≤20mm时,其尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
' E/ m% V2 B6 G- X& R X2.2 钢板不切侧边。
- r$ [, O: d( \8 D/ i( w. K. H. o3.技术要求( [$ l+ z& X" D
3.1 牌号及化学成分应符合表1的规定, n8 P8 h4 e5 }, f
3.2钢板的化学成分允许偏差应符合表2规定
# O8 e) ^9 }7 f: j$ i7 R7 j, M% x, U 注:其他化学成分允许偏差按GB/T222中表2规定执行。/ i# l/ ]! } }+ o
3.3力学、工艺性能
4 k7 k6 F, B9 j3.3.1 钢材的力学性能应符合表3的规定% F0 ?; J0 y) ~! p5 P
3.3.2 在磁场强度为16×103A/m(200奥斯特)的磁导率μ≤1.05×4π×10-7H/m(1.05高/奥)。# D, w& u! M5 ?1 |5 A5 U& d h! y
3.3.3 钢板表面不得有气泡、结疤、夹杂及分层。上述缺陷允许清除,但应保证最小允许厚度。5 U/ j7 H& [8 M, V& f/ k- G! _
钢板表面允许存在公差范围内的下列缺陷:一般的轻微麻点、局部的深麻点、划痕、凹坑、轧辊压痕及小重皮。
9 W9 e$ R7 x' ]3 g! R$ |2 o) q3.4 交货状态:热轧。' @9 J8 [ E! @$ d9 _1 h
3.5厚度大于20mm的钢板的尺寸、外形及允许偏差、表面质量、交货状态执行Q/140000TB3509的规定,力学性能及工艺性能不检验。
, r3 W# R5 ] D4.检验规则* Y. D: \/ u8 G2 Z+ v, q
钢板成批交货。每批由同一炉号、同一厚度的钢板组成。每批重量不大于40吨。
9 n6 [+ \7 V6 t/ ?$ p5.试验方法
. Q. U A, B- g0 M钢板每批试样数量和检验标准应符合表4的规定。
3 }% c9 p: c! \' |+ b6.钢板的验收规则、包装标志、质量证明书按GB/T247的规定。
) T/ Q: ? k2 p ___________________________________9 a' q9 b) k' ^6 f. y2 q3 u