(一) 司炉工
9 i5 k: W/ k) }! p1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。
+ _( F, ~4 Z; W# Z4 ?4 G4 ~6 b2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。
" u% T' o. f4 Z1 h2 x3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。. J/ s6 ^0 R: `- \( C5 L
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
% z/ Q& L1 y, L! D. v, {5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。# r, N2 T+ t2 Q9 l
6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。
1 w% J/ c6 Z7 h) p" X7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。4 J! m/ o5 O7 c _3 f- U0 Q
8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。2 \* d4 o; @: J* a2 L5 o
9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
; U2 d1 F Y7 t$ h# p10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。 Q: `: w1 j5 n9 p3 V' F
11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。( a- @: _9 Y$ L. v i7 @
12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。
+ j/ Z, J# v1 O1 o13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。
K, X2 N6 W1 N# p7 n' q4 G(二)锅炉水处理工
' }6 i8 S4 I4 O$ k. e/ i; ]2 g7 w1.合理使用劳动防护用品。
5 ~- d+ S% g6 G3 R; [2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。" C" H D2 p9 c( R3 ~ Y. I# h
3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。6 Y) `! V2 ?- d9 H M
4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
; W+ j( K; O! U3 A5 }5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。% r7 r, `" ]5 m0 E k7 }
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。4 @( z, d& \; w! `
(三)空压机工
9 Y6 t! `4 g: | b1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。) A- E# P5 J. @7 ^
2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。+ x% m1 \+ X0 B6 [& Z0 X x
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
( w$ {4 p0 M9 Z4.检查各处润滑油面是否合乎标准。) n4 m2 a' I. Y! t, D; Q
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
6 i' F+ ^$ i/ z9 H1 B6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。( \) M* s4 I) f* A9 p
7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。
! _$ ^, ^6 v, P5 u% T4 u0 u% v: d8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。
5 o' S7 f/ n- a" }/ {: H6 D; O9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。2 w2 S; l% k. |# N) @0 z
10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。# m, N% ^+ W! I! I1 o% H
11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。
0 Y: T% ]- Z2 n2 S3 U: u12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。/ Q% o) w* P- Y7 Y( p
13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
; | b/ c6 }( R$ A( W1 Q+ Y! m(四)变电所值班电工
+ r$ u8 u7 l2 C) M! v" K% G1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。' o9 c( A& a& E% z+ Z3 J3 K
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。$ T Y$ n, S2 C" x* @
3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。
9 [( n5 {( D) r8 _4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
2 ]9 A' ~4 m' p M# [( t8 t- }5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。
) T7 h+ ~) w) [6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。* \; }* V _( a: {5 w$ y
7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
?4 l! v3 G: R* s" i# q$ O9 t8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
3 B1 O& o6 o" E% [9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
: v9 h- N! [* C* a" w% s; X6 q! t10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 z3 J- z) o. c) @! d
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。8 X# i3 Q/ ?6 S! i2 N3 [8 Q5 r" k
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
* L* y( i+ X2 \" W7 ^2 g13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
! C5 g& k) y% A' O: e& I14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
1 r- c* X) w, a4 F15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。$ _& S3 a+ D, ?8 F: Y
16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。% e# L3 a5 l% k# }! C: {: N
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
i: s6 r q* g+ h) s(五)维修电工
- \" D7 D# Q9 f9 M+ ^1.合理使用劳动防护用品。2 c. ]) D \) _* W! {. L3 z, |5 q
2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。
6 w+ M% H: U3 l& v4 e; \3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
6 X9 X! m9 J: K, H. p4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
# U0 x( |0 w: I- R0 Q. C5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
! `, E5 s8 L+ Q# w6 c* I. t S6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。" T8 ~6 V% L' @0 S; f) U& _
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
. a9 q4 s1 \* l8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。) N$ W- Z# Y& I" j: Z2 Y
9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。
: r; t- d. u+ j7 P+ d+ K: ?10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。
/ i9 ^0 W5 L7 A. V: Z- l8 \& t11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
: ]" T1 }: a! L, S% N! l+ S7 f12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。
2 W- e4 y$ A* V9 z) y7 c13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。 N' ~7 V5 F3 M: {" M
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。
4 V0 x: ]3 I, I% B! a3 ^. I(六)外线安装电工
5 j+ Z5 c/ s# E, k( M9 |) @1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。% N$ R. z/ j# T1 i9 P
2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。. J& y0 }! b" l& K7 D
3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
$ j' _' E6 _, V5 B4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。
) c; v2 c8 h- V& h5 |5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。/ b. a7 `$ i1 u7 e: t
6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。
% @6 [" } ]+ t2 `/ k& m7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。$ y/ O. r! _8 }/ n8 E; d) ?
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。, P1 a+ i4 f( }6 V5 Y3 N
9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。: _* N; e" i. X& p! _& i+ f3 p
10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。0 a6 ]% L: T" k/ X2 e# \8 Q
11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。
/ Y3 \$ F8 m0 w/ C1 J(七)弱电维修工6 x) M0 E) a/ S1 h
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。) X0 C, i! z5 R* r/ H; s6 f- ^
2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。
% W o4 t' c0 t$ L3.经常保持机房和机械设备的清洁。5 |# C3 R( p2 ]3 a
4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。
( V- |; S6 t; Y6 L; g4 v* k/ P, E5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
5 t- Q3 H |9 \' v! `6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。
6 f7 I( F' ~# G4 ~9 v! u7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
|