锅炉安装安全质量监督检验程序
1 o# q: N, g& X9 Q1、检验依据:; o8 @2 l/ [% F0 i( V
1.1《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(以下简称《蒸规》)
- o0 |/ T8 a. o! }1.2《热水锅炉安全技术监察规程》(以下简称《水规》)) a r7 Y% Y) r6 a6 e2 L' t v
1.3《GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范》" U( I4 o. [$ v# n$ b' _% K$ Q
1.4其他有关专业技术标准、规范。
) m" |3 G+ f& B2、适用范围
: [$ T2 `1 d- i% A% T; ]: b. ^适用于以水为介质的各类固定式承压锅炉。
, n+ O( ~' f0 I) Z3、安排检验计划( f( h9 W( g. E% b
根据用户和安装单位提出的申请,由检验室安排监检日期。3 X$ g& K P) E& y6 Z$ V! m
4、检验程序框图
6 E% M8 H' u3 E1 {0 I' e5、检验前的准备工作。
0 ~% l* S8 ^& K8 I5.1安装单位应做好如下工作:
1 l* b4 f# ?: z0 u0 s提交安装工程施工计划,有关图纸、技术资料以及安装前设备验收记录,每次检验前已安装部分自检记录等。
" S0 [* Y# _9 W0 j+ _3 t- }4 l& }5.2检验员的准备工作:
0 e, t7 q4 b9 w8 E& l# \审查安装单位技术条件和提供资料是否安全,是否符合要求,根据被检炉型审阅有关规程条款和专业标准;准备检验工具及记录表格。
4 Q4 i# |6 R. f6、分段验收(散装锅炉按已确定好的停止点进行监检)。# h8 K1 |- v: Y1 u
6.1安装分段验收是由建设单位(甲方)和安装单位(乙方)自己进行,自检记录必须有双方代表签字,否则无效。监检是在自检合格基础上进行复检和抽查。主要是对安装安全质量进行监督检验。! O* u" v6 D/ h# z! m) a+ B$ I. P
6.2锅炉安装监检,着重审查以下几方面:3 E- d/ D# z/ u# C
6.2.1锅炉基础及其基准线标志移值记录。
* g4 q( M& M% Q) P% ?3 R6.2.2钢架、锅筒(汽包)安装记录及实物情况。3 Z& H. R- |5 m2 g. u
锅炉安装安全质量监检程序框图$ E) [2 b. k5 ^$ ]& y+ d
检验前准备
6 D5 ~ U$ n, V8 t4 W& u, `
; T" L: K- T6 h3 l) L4 K m1 C5 H* c. u, Y+ y0 |
散装锅炉安装质量检验% @# W* e) g, h7 N
快装锅炉安装质量检验; M/ L) q* o6 G
1 U; X, [% G/ D/ j2 K/ W
- R) ]3 ~7 [# L! [审查安装单位对设备检查记录' p: [* {8 A: O& r. H
9 D5 E) c) A) \: ~ W
2 N% ?& h7 \# s# z0 w5 W) y5 w. [: g锅炉基础及基准线标记检查. ]4 s2 |& h# n
9 e) y8 o; i9 C0 o, Z" |
9 Y! O1 Z) ^ z' Z# O0 u
钢架安装质量
4 S6 x; K1 t3 o9 f& P, \3 Y+ m+ ^+ R. a4 a
汽包集箱安装质量 锅炉定位质量( ~1 G- y. Q J# n* Y6 O
; `) w" m2 o9 M; q6 v4 R) S9 _锅炉管子焊接质量4 V4 w; o+ g( H% N' H4 \8 g5 N
/ O+ W) Y2 t: \
锅炉管子胀接质量
* d, h! L, ?2 b( i9 `2 G) y+ o& u5 c9 h8 H. ~
2 S$ j7 \; O9 m7 }" O+ g3 X
管道、阀门附件安装检验0 B( q/ b7 K( m( d4 m! U7 K; ~
$ B- a' b! m& j! e4 I# h) _; Z. ~! S5 ?) ^0 E
辅机、附属装置安装检验9 ~) O3 t8 J! |/ H: ?" O7 M
! G- J& _5 H1 v- p6 o
W& r# S: r6 n9 u. L水压试验3 P( R4 q7 L" T. J u$ H3 E3 S& b
2 O7 N% ^: O! { p
筑炉质量检验* |, Y& s) d7 a
, t4 W( u1 w* ~- L6 W$ v热态总体验收
; O+ j9 @% L9 S! Q$ v
. Q( }& N' n+ z! [检验记录、检验报告
; l+ \: K# ?, _, t! b9 Q4 y# X3 v- K, [. Q
1 {+ r% _: g. n( A& R2 A7 s报告审批、监检证签发、分送、归档# Y/ ~7 G( G& m" v' x7 |
6.2.3试胀工艺确定及胀接施工记录。) }2 u- m9 l' R# H% t) q) @; j
6.2.4受热面安装记录、焊接质量检查记录。
. x7 @" y' W! V" ?9 d. X6.2.5通球试验记录。
. i4 ~3 L% Z5 Z6.2.6炉排组装记录。
3 w- e' A$ ]; V4 \0 [; c$ O3 B6.2.7过热器、省煤器、空气予热器、减温器、除氧器、水处理设备安装记录。# e7 q* a/ E4 P4 X7 |- y J7 h
6.2.8检查筑墙质量记录。7 d% x% Q% O2 o' H: k
6.2.9检查各汽水管道系统布置安装记录。
! V8 M, a. h3 X; P6.2.10检查各主要汽水阀门安装记录。
: l5 I3 g5 N" V w) N6.2.11检查送、引风和烟风道布置等安装记录。
/ C" Z* E+ A2 Y# G: P1 I! N6.3在审查自检记录的基础上对重点及有疑异的部位和部件进行检验。
/ ]5 t. U. N( e6.3.1检查基础位置与锅炉房平面布置图及产品出厂图纸尺寸是否相符;基准线及其标志移值是否符合要求。7 [4 s& O6 z7 \; H, J
6.3.2检查主要承重钢架的安装质量,如垫铁是否符合要求,各立柱相对间距、中心距、垂直度、标高是否与图纸相符;横梁水平度、标高是否符合要求。4 F9 S' P0 n0 X9 s5 [
6.3.3检查锅筒(汽包)中心距、水平度是否超标。
' Y, w2 N, I6 o }) w- ]9 x ^6.3.4立式锅炉和快装(整装)锅炉安装,检查立式锅炉的垂直和固定情况,检查整装锅炉锅筒的左右水平度、前后倾斜度是否符合要求。% j% T; z7 \6 i( R1 n
6.3.5检查集箱的安装是否符合图纸要求。
+ i6 k1 I5 ^1 ~" v6.3.6检查受热面管件的装配质量,如蒸汽上升管标高水平度、炉膛四周水冷壁管的平直度,顶棚管的倾斜度是否符合要求。# n: k' `- i* |; T! ]
6.3.7检查过热器的装配情况,如蛇行管间距是否均匀,吹灰器喷口位置是否符合规定。* G5 m+ w% e+ O8 P! v
6.3.8检查减温器的安装质量。
) c( p: n! i/ W' U. c6.3.9检查省煤器、空气予热器装配质量。
. X% [' d7 H4 j+ C8 P" Q' _6.3.10检查炉排的水平度是否符合要求,传动轴水平度、传动装置的装配质量。
1 P! D" x3 @4 l6 ?4 o6.3.11检查重要管件及部位的焊接质量,焊工资格及其焊工钢印。6 j2 S+ G& X5 `: W z+ f# O
6.3.12检查胀接质量:如管道伸出尺寸,板边角度是否符合要求;胀管胀接部位表面状况及胀管记录。0 N& M2 l6 y$ _4 l! w# A/ [2 Q
6.4对检查结果详细记录作出评定,对必须改进的安全缺陷出具“检验意见书”,应改的安装缺陷,必须改进后才能进行下阶段安装。
9 y1 z7 ^! W7 `; i9 H. }: c1 Q: ]' F7、水压试验
! L5 i% a- }& a# m2 y5 W% D+ }按《蒸规》、《水规》及本所“压力试验操作规程”进行
% `5 Q3 O# r4 g/ o6 o+ E& D7.1检查水压实验现场条件及准备工作
1 d9 @/ B7 `; ]/ A( T检查现场室温、采光、压力表的数量、精度、量程、有效期、安装位置以及试压泵的运转情况是否符合要求,安全阀是否用盲板堵住等。+ E8 c7 H1 p( C1 J
7.2水压试验操作过程+ }: G5 p9 U5 [$ q+ O
按《蒸规》第207、208和《规则》58条规定升压,并进行检查。
1 q4 O) x: i9 v7.3水压试验符合下列条件为合格! |7 w) T$ l; o( {' T7 m% i
7.3.1符合《蒸规》第209条和《规则》59条规定。
6 x1 |* y7 J5 ?: i7 z8、检查筑炉质量9 l3 U0 h3 g9 R, A1 F/ m! _
8.1检查砖拱吊挂质量,如挂砖质量,砖拱角度是否符合图纸要求;膨胀措施是否符合要求。
1 j- u; x% f$ w; h9 l$ f8.2检查砖缝尺寸灰浆饱满程度、耐火砖墙与红砖墙的拉撑、透气与图纸技术要求是否符合;炉墙的平整度是否符合规定;密封垫料布置,安装是否符合要求;折烟墙安装是否符合要求。7 Z' m1 q1 G# M: T1 \
8.3检查砖墙的膨胀间隙。
4 Z5 u9 n; L0 {1 W# r4 M# U8.4检查汽包、集箱、下降管、过热器管与炉墙、炉顶接触处的膨胀措施。
1 Z+ \ m. F$ d1 I6 ]4 g9、检查各汽水管的布置、疏水、排气、膨胀措施及安装质量是否符合要求。
- y# M, s$ i: h6 n1 l$ T. o/ F10、检查各汽水阀门的数量、规格、安装位置是否符合规定;电动阀门控制开关位置与阀门开度是否一致;汽动阀门调节机构是否正常。
8 ~. n. D% ]( m' t6 Y11、检查烟、风道的布置是否合理,是否泄漏,膨胀措施及安装质量是否符合要求。9 B" T+ Q& h* o) J* o8 n
12、对检查结果须详细记录,对必须改进的部位出具“检验意见书”建设单位及时改进,并双方验收签字,必要时,还要通知监检员到场见证。- T; E5 Q! z C* Y
13、总体验收
; M# Q" C) v! K$ p' g' |) v0 T2 l13.1锅炉总体验收应在整装锅炉试运行48小时,散装锅炉试运行72小时正常后运行。试运行必须带不小于85%额定负荷且稳定运行才算正常。) R1 n( l2 G* m x# Q# @% N
13.2审查安装记录、烘炉、煮炉记录(中间应检查);试运行记录及安全阀校验、定压、铅封记录。/ Q$ y. P" F \. Y, B" m/ n
13.3检查锅炉受压部件可见部位、砖墙、钢架、平台经试运行后有无异常。
1 _& d6 l) P) W+ O1 V M2 U13.4检查辅机及附属机械设备的运转情况是否正常。) A* s A6 Z( j$ W
13.5检查锅炉及管道的保温、涂色是否符合国家规定。4 w' i- T3 h5 a" \6 ~
13.6了解用户对锅炉安装质量的意见及对监检工作的要求。
8 ?3 Y+ R/ h( e% I- W13.7检查分段监检所提出问题的改进情况。
3 [2 I( Q( |3 h ^+ ^# Q3 u1 @$ O5 w* |14、检验方法9 g/ |6 Z/ h8 X% v6 M6 Y" a! {
采用资料审查和现场检查相结合的办法,现场检查原则上按安装单位的检测方法和工具进行重点抽查,其目的是验证其记录数据是否真实。偏差大小和检测方法、工具是否才用正确,从而对安装质量进行评价。
7 o5 K' |7 _7 N& I7 O0 Q2 `15、检验结论及检验报告、监检证书。
( J. w" D$ v0 n+ t# U4 V15.1监检员对检验结果按《锅规》及专业标准规范和本所要求作出检验结论。/ X4 Q' E x7 o# a, u
15.2根据安装单位提供的《锅炉安装质量证明书》和本所检验员检验记录,填写《锅炉安装质量监督检验报告书》一式二份。(即初检报告),按本所检验报告审签规定程序,经审核签字盖章后送用户,本所存档一份。8 e7 y; V2 Y- b, g7 }
15.3对不符合要求的重大安装安全质量问题(包括各阶段发给检验意见提出的严重又未改进的问题)或事故,应报告当地监察机构。
' n6 g }% [$ _3 ^4 k" {1 w15.4对总体验收合格后,发给《锅炉安装监督检验证书》,用户取此证后,再到特种设备安全监察机构办理登记手续,并领取使用许可证方可使用。 |
|