QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 1774|回复: 0
收起左侧

[讨论] 压力管道设计安装分级分类

[复制链接]
发表于 2007-1-27 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这个是压力管道的一般分类表,不知道准确否,欢迎大家讨论指正!
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;- N, l$ C, z1 ^6 v) c
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
; A0 `+ e8 B( J; {( z, [3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;! |3 O% c, g& B- u2 X" I
2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;  B4 K! s0 e# {# X& ]0 o' H
3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;" L/ {, y+ n* x1 V
2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;' V: S3 K2 y  x- g2 [
2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;
8 Q5 U- ?  J' G. F' [: W% X; t$ `3 x1 J3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;4 m1 a% K( t: T
4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;
/ m' k7 x- M% X! f! C2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;$ Q2 ]3 D3 g' R- S4 O( B: g/ _
3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
2 B0 R. r. H  V/ n1 S/ j+ E2 L/ i4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;1 ^1 J0 N0 _6 w' x
2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局
! z' T) r# k4 P$ u

% Y' p! r+ _9 U9 D9 ]/ G[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-29 12:44 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 谢谢你的参与!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表